请问施耐德C120L-100A/3P微型断路器具有隔离开关功能吗?当它做为一个小建筑的总开关时,前端是否还需要加个隔离开关用来检修
     
发表于 2020-8-14 22:43:20 | 显示全部楼层
样本上写的有隔离功能,不会传图。。。
     
 楼主| 发表于 2020-8-14 23:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
我就是找2019选型样本,没发现隔离功能这个说明啊
     
发表于 2020-8-14 23:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-8-14 23:08
我就是找2019选型样本,没发现隔离功能这个说明啊

我看的是acti9单独成本的样本,不会传图
     
 楼主| 发表于 2020-8-14 23:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-14 22:43
样本上写的有隔离功能,不会传图。。。

样本里面没找到啊
     
发表于 2020-8-14 23:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-8-14 23:13
样本里面没找到啊

要不你告诉我咋传图?为啥总是让我输入图片地址?本能本地选图么?
     
 楼主| 发表于 2020-8-15 00:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-14 23:14
要不你告诉我咋传图?为啥总是让我输入图片地址?本能本地选图么?

可以qq发图吗?qq号:1420674995
     
发表于 2020-8-15 09:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-8-15 00:41
可以qq发图吗?qq号:1420674995

建议官网下最新的样本,是单独的产品样本不是合在一起的选型手册。你一说没有我也不敢确定自己的样本是最新的了。
     
 楼主| 发表于 2020-8-15 10:22:27 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-15 09:27
建议官网下最新的样本,是单独的产品样本不是合在一起的选型手册。你一说没有我也不敢确定自己的样本是最 ...

看官网介绍iC65执行标准为iEC60947-2(断路器标准),没有执行iEC60947-3(隔离开关标准),而NSX塑壳断路器就执行了iEC60947-3(隔离开关标准)和iEC60947-3(隔离开关标准),所以NSX塑壳断路器就具有隔离开关功能,但iC65微型断路器就没有隔离开关功能哈
     
 楼主| 发表于 2020-8-15 10:35:26 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-15 09:27
建议官网下最新的样本,是单独的产品样本不是合在一起的选型手册。你一说没有我也不敢确定自己的样本是最 ...

产品说明里面确实提到有隔离功能,但执行标准里面没有隔离开关的标准
     
发表于 2020-8-15 10:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-8-15 10:35
产品说明里面确实提到有隔离功能,但执行标准里面没有隔离开关的标准

哦,我没有看这么细
     
 楼主| 发表于 2020-8-15 10:51:21 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-15 10:49
哦,我没有看这么细

执行标准里面没有隔离开关标准,但简介里面具有隔离功能,作为一个建筑的总配电箱的总断路器,其前面需要隔离开关吗?
     
发表于 2020-8-15 11:24:13 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-8-15 10:51
执行标准里面没有隔离开关标准,但简介里面具有隔离功能,作为一个建筑的总配电箱的总断路器,其前面需要 ...

如果确定没有隔离功能,我认为需要
但是你说的这个执行标准没有但产品功能有写着有的情况,我也不知道了