[问题探讨] 请问有覆土的裙房屋面,防雷如何做?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-14 12:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。想请教一下大家的做法都是怎么样的?
     
发表于 2020-8-14 14:01:12 | 显示全部楼层
这种情况,可以不设置防雷设施吧?
发表于 2020-8-14 14:02:41 | 显示全部楼层
看裙房能否被主楼保护到,如果保护不了,就在四周架设接闪带,中间扁钢暗敷形成网格
     
发表于 2020-8-14 14:12:23 | 显示全部楼层
土层≥0.5m可不做。
     
发表于 2020-8-14 14:15:23 | 显示全部楼层
能被主楼保护,裙房就不做


要做的话,也好做,因为允许暗敷嘛
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-14 15:57:05 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2020-8-14 14:12
土层≥0.5m可不做。

请教一下这个数据出自哪里?
     
 楼主| 发表于 2020-8-14 16:05:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-14 14:02
看裙房能否被主楼保护到,如果保护不了,就在四周架设接闪带,中间扁钢暗敷形成网格

暗敷的话只能在结构层吧,我之前看到还有图说在覆土层做的。。。而且暗敷的话屋面也有被雷打的可能性吧,在屋面高处加设接闪杆有没有必要
发表于 2020-8-15 10:05:34 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-8-14 16:05
暗敷的话只能在结构层吧,我之前看到还有图说在覆土层做的。。。而且暗敷的话屋面也有被雷打的可能性吧, ...

四周接闪带,明敷。中间网格,扁钢暗敷在覆土中
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 19:53:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-15 10:05
四周接闪带,明敷。中间网格,扁钢暗敷在覆土中

暗敷在潮湿土壤中,腐蚀更快了吧,如果要暗敷我觉得在结构层做会更好点。而且规范不是说如果防水层允许不被保护,宜利用屋面钢筋做接闪网吗。当然如果像版主之前所说,土层大于0.5米可以不做那就更好了,但是目前没找到依据
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 19:54:24 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-8-14 14:01
这种情况,可以不设置防雷设施吧?

请教一下这个可以不设有什么说法吗?