账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6208|回复: 11

[求助] 双电源转换开关

[复制链接]
     
发表于 2020-8-13 16:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

图一:
图一.jpg
图二:
图二.jpg
请问:对于非消电源切除的设置,上述两张图哪种设置是符合规范要求的?
发表于 2020-8-13 16:51:48 | 显示全部楼层
应该是第二种,第一种后面开关故障,后面都没电
     
发表于 2020-8-13 18:25:49 | 显示全部楼层
消防用PC级的
     
发表于 2020-8-13 19:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2020-8-13 18:25
消防用PC级的

新规不这么要求了
     
发表于 2020-8-13 21:31:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2020-8-13 21:33 编辑

新旧民规没变过,其他规范会有些牵扯,比如GB/T 31142的8.4.1。
有些审图会要求一些东西,用PC级能省点事。

     
发表于 2020-8-13 21:41:51 | 显示全部楼层
实践证明用CB级故障率高
     
发表于 2020-8-13 21:50:40 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2020-8-13 21:31
新旧民规没变过,其他规范会有些牵扯,比如GB/T 31142的8.4.1。
有些审图会要求一些东西,用PC级能省点 ...

嗯,PC没有变,但CB的保护还是有些不同的,比如应急照明用CB不要求仅短路保护。

一直没明白,有些审图的要求断路器+PC,意义在哪里呢?
     
发表于 2020-8-13 21:59:17 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-13 21:50
嗯,PC没有变,但CB的保护还是有些不同的,比如应急照明用CB不要求仅短路保护。

一直没明白,有些审图 ...

可能PC级切换时间短吧,不同审图的出发点也不太一样。
     
发表于 2020-8-13 21:59:51 | 显示全部楼层
方案二仅用PC级ATSE,在上级切非
     
发表于 2020-8-14 06:58:32 | 显示全部楼层
都不符合要求
     
发表于 2020-8-14 09:16:42 | 显示全部楼层
在上级切非。
     
 楼主| 发表于 2020-8-14 09:35:47 | 显示全部楼层

由于本工程此类配电箱的干线采用的是预分支电缆,上级开关控制的是整个楼的,切了不合理。是否可以采用断路器+PC级双电源,PC级双电源采用带消防联动附件功能,这样再双切箱里来切非消电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则