账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2209|回复: 6

[问题探讨] 卫生间插座

[复制链接]
     
发表于 2020-8-13 12:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规上有淋雨的卫生间,喷头1.2米范围为0.1区,再向外0.6米是2区,插座只能放2区外,那卫生间洗衣机插座得离喷头1.8米外了,但现在卫生间很小,很难做到,难道放到2.3米高以上?按住宅的电气设计规范,连灯具都要放到1.8米外,那都到门口了,这还不一定满足距离要求。我们这总工是要求插座放到2.3米以上,灯具放到门口那,感觉可坑。
     
发表于 2020-8-13 12:21:51 | 显示全部楼层
土建设计图纸考虑的很多,装修的时候就没人管了
     
发表于 2020-8-13 13:10:59 | 显示全部楼层
这是安全问题,1.8m都没有,还放啥洗衣机啊
     
发表于 2020-8-13 13:13:49 | 显示全部楼层
淋浴房通常900~1100见方,也可以理解为淋浴区就是这个尺寸,再设一个坐便器,起码有400mm宽,人坐上去,左右怎么也有100mm空间,这就1.6m了,再放洗衣机,连个1.8m都没有么??
     
发表于 2020-8-14 10:34:44 | 显示全部楼层
安全问题从严处理,那么小淋雨空间没必要留洗衣机插座。 洗衣机一般布置在阳台或者盥洗间啊
     
 楼主| 发表于 2020-8-14 14:19:02 | 显示全部楼层
这个怎么布?
不过刚看的标准,有淋雨的卫生间没有2区,那这样应该是位于1区外就可以。
9DXY[Y[6T]97N@~BTH_7ZM4.png
     
发表于 2020-8-14 14:24:27 | 显示全部楼层
要么建筑改 取消淋浴或为整体淋浴,要么电气改,满足电气要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则