账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4618|回复: 6

[规范条文] GB51348,新民规,13.6.6 表格,公共建筑疏散照度3lx,比51309的1lx有所提高!!

[复制链接]
     
发表于 2020-8-12 13:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
51309公建是密集场所才是3lx、一般场所是1lx

51348 公建,起步值就是3lx。

1lx只在住宅有。


大家注意

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-8-12 14:14:21 | 显示全部楼层
13.6.5疏散照明灯,不能用筒灯。


条文说明意思:疏散楼梯间可不设方向指示灯。图13.6.5-1的楼梯间 也没设置。

与GB51309的3.2.9不一致
发表于 2020-8-12 14:44:20 | 显示全部楼层
我怎么没有看到,哪一条?
     
 楼主| 发表于 2020-8-12 19:45:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-12 14:44
我怎么没有看到,哪一条?

一个在13.6.6表格


一个在13.6.5条文说明
发表于 2020-8-13 08:29:11 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-12 19:45
一个在13.6.6表格

13.6.6表格,那一栏指出普通公建就需要3LX

点评

P201最后一行  发表于 2020-8-13 08:53
     
发表于 2020-8-13 08:55:38 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-12 14:14
13.6.5疏散照明灯,不能用筒灯。

感觉民规这条(楼梯间不需要疏散指示)改的还算合理,条文解释也解释比较客观
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则