13.6.1 灯具在地面设置时, 每个回路不超过64盏灯;灯具在墙壁或顶棚设置时, 每个回路不宜超过25盏灯。
25个(标志灯0.5W+照明灯3/5W)———混接,一个楼层可能要分几个回路了—————
每个回路远远没达到51309功率上限值96W,估计也就50W吧
民规规范组意图是————推崇分布式集中电源、电源箱要多设置。
集中电源比自带蓄电池灯具的最大风险就是 集中蓄电池坏了,整片区域都凉凉。。。
所以51309要限制回路数量8个、每个回路功率数96W,新民规再强化限制灯具数量25个。
这样,51309的一个集中电源箱竖向带8层,实现不了。。箱子数量要增加。
一层楼梯4个灯(方向指示灯、照明灯*2、楼层指示灯),1个回路带6层。
|
|