账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5884|回复: 2

[规范条文] 请问新民规的“难燃B1级”出自哪里?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-11 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.5.5 供给非消防一级负荷用电设备的两个1kV回路的电缆不宜敷设在同一电缆沟内。当无法分开时,宜采用绝缘和护套均为难燃B1级的电缆,分别设置在电缆沟的两侧支架上。
GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》中是“阻燃B1级”,而百度“难燃B1级”只有GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》。
是笔误,还是我没找到出处呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-11 16:26:47 | 显示全部楼层
GB 8624-2012最先将燃烧性能分级分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)4个等级。不燃、难燃、可燃、易燃从中文字面意思将几种不同燃烧性能材料进行了区分。

GB 31247-2014引用的规范性文件就是GB 8624-2012,只是对A、B1、B2、B3分别称为不燃、阻燃1级、阻燃2级和普通电缆(光缆)。

因此,从燃烧性能分级定义源头来说,称为难燃B1级是准确的。



     
 楼主| 发表于 2020-8-11 18:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
admin 发表于 2020-8-11 16:26
GB 8624-2012最先将燃烧性能分级分为A(不燃)、B1(难燃)、B2(可燃)、B[sub]3[/ ...

非常感谢~~~~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则