账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17504|回复: 34

[规范条文] GB51348,排烟风机的末端切换箱,还能不能设在排烟机房内??

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 14:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按条文说明是为了解决【配电线路末端】的争论。

如果放在排烟机房,算是提高设计标准、并不违规吗?把末端提到战斗一线部位。

还是必须要放到配电小间去?

可能出现:配电小间离排烟机房很远的情况。单根电缆过去,可靠性差了很多

感觉消防火灾期间,防排烟地位被弱化了

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-8-5 14:45:36 | 显示全部楼层
估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-5 14:46:15 | 显示全部楼层
否则违反建规强条
     
发表于 2020-8-5 15:24:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45
估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。

排烟风机现在必须放机房里,暖通那本防排烟规范
     
发表于 2020-8-5 15:25:55 | 显示全部楼层
违反GB50016      
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 15:43:13 | 显示全部楼层
后面还有条文

13.7.14 除防火卷帘的控制箱外, 消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。


挡烟垂壁、电动排烟窗的控制箱,不能放在现场、要放在配电小间

配电小间距离挡烟垂壁、排烟窗、排水泵可能很远
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 15:45:42 | 显示全部楼层
规范条文为什么这么不严谨?这么引发歧义?

与强条冲突的,应该评审会开2轮再做定夺!!
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 15:53:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45
估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。

是的。目前不存在无机房排烟风机了。

实在不想做房子、也有带成品防火外壳的排烟风机,类似箱变一样。
     
发表于 2020-8-5 15:55:34 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-5 15:43
后面还有条文

13.7.14 除防火卷帘的控制箱外, 消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内 ...

这个解释真的是有点儿胡扯了,挡烟垂壁、电动排烟窗都是要求控制箱在现场的啊,而且防火卷帘门的控制箱就在现场,挡烟垂壁和电动排烟窗的控制箱不可能比防火卷帘的控制箱防火要求还要严格。
发表于 2020-8-5 15:59:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-5 15:55
这个解释真的是有点儿胡扯了,挡烟垂壁、电动排烟窗都是要求控制箱在现场的啊,而且防火卷帘门的控制箱就 ...

感觉这次新民规就是来搅局的
     
发表于 2020-8-5 16:07:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 15:59
感觉这次新民规就是来搅局的

我感觉08民规也是某些条款欠考虑,没想到20民标更是变本加厉
     
发表于 2020-8-5 16:18:22 | 显示全部楼层
消防排水泵的控制箱怎么办~
     
发表于 2020-8-5 16:42:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2020-8-5 16:43 编辑
x01oct 发表于 2020-8-5 16:07
我感觉08民规也是某些条款欠考虑,没想到20民标更是变本加厉

不知道后面会不会有答疑会   这个新规难搞啊 再早或者再迟也好 我就快审图 刚好卡在这个点上 不上不下的
     
发表于 2020-8-5 16:45:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45
估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。

消防潜污泵控制箱不知末端么?如果配电箱设在配电间,现场是不是还有控制按钮?想想麻烦。
     
发表于 2020-8-5 16:49:08 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-8-5 16:42
不知道后面会不会有答疑会   这个新规难搞啊 再早或者再迟也好 我就快审图 刚好卡在这个点上 不上不下的{ ...

我觉得没关系吧,通常卡在规范出的前后日期的,是按规证或者甲方合同日期来审图
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则