树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45 估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。
mp88 发表于 2020-8-5 15:43 后面还有条文 13.7.14 除防火卷帘的控制箱外, 消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内 ...
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2020-8-5 15:55 这个解释真的是有点儿胡扯了,挡烟垂壁、电动排烟窗都是要求控制箱在现场的啊,而且防火卷帘门的控制箱就 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 15:59 感觉这次新民规就是来搅局的
x01oct 发表于 2020-8-5 16:07 我感觉08民规也是某些条款欠考虑,没想到20民标更是变本加厉
百家钱 发表于 2020-8-5 16:42 不知道后面会不会有答疑会 这个新规难搞啊 再早或者再迟也好 我就快审图 刚好卡在这个点上 不上不下的{ ...