账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5635|回复: 8

[求助] 城市级别的亮化照明控制机房负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 11:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
城市级别的亮化照明控制机房负荷等级该如何考虑?没查到相关规范。。。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2020-8-5 11:29:36 | 显示全部楼层
应该按二级负荷
发表于 2020-8-5 11:30:16 | 显示全部楼层
可以参照JGJT 163-2008城市夜景照明设计规范
     
发表于 2020-8-5 11:50:27 | 显示全部楼层
按GB50052-2009
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 13:58:45 | 显示全部楼层
夜景照明规范里没有提到设置照明机房的情况,小范围的也不需要,一个控制柜就解决了。而泛光照明算不算重要用电呢,泛光照明的控制室缺电似乎也不能造成重大经济损失,顶多就是夜景灯不亮了
发表于 2020-8-5 14:11:49 | 显示全部楼层
徐徐非蛮 发表于 2020-8-5 13:58
夜景照明规范里没有提到设置照明机房的情况,小范围的也不需要,一个控制柜就解决了。而泛光照明算不算重要 ...

看看夜景照明供电章节里的条文说明
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 14:13:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:11
看看夜景照明供电章节里的条文说明

原来如此!找到了谢谢!
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 14:15:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:11
看看夜景照明供电章节里的条文说明

那他这个条文说的不单单是控制机房的配电了吧?经常举办大型夜间游园、娱乐、集会等这些场所的亮化照明配电是不是都按二级负荷供电呀?
发表于 2020-8-5 14:30:27 | 显示全部楼层
徐徐非蛮 发表于 2020-8-5 14:15
那他这个条文说的不单单是控制机房的配电了吧?经常举办大型夜间游园、娱乐、集会等这些场所的亮化照明配 ...

其实,这个只是个参考,你控制机房的,应该有配置个UPS,这样单电源就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则