账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5735|回复: 10

[求助] 施耐德万高ATSE是否可认为具有“具有检修隔离功能”?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 09:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果可以的话,万高ATSE前端就不需要加隔离电器了。不知道大家选万高的时候都怎么用的?谢谢!

WATSN自动转换开关样本_2018051545985808238.pdf

4.13 MB, 下载次数: 29, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:18:08 | 显示全部楼层
截图,红框内部分。
watsn1.png
watsn2.png
     
发表于 2020-8-5 09:46:32 | 显示全部楼层
对后面设备检修起作用
     
发表于 2020-8-5 10:33:57 | 显示全部楼层
不同审图老师要求不一样,有的前面要加,有的必须不加,有的可加可不加。。。。

我院设计,是前面要设的,断路器或者隔离器
发表于 2020-8-5 11:33:53 | 显示全部楼层
这种就是有个零位,打到零位后,后面没有电,可以检修
     
发表于 2020-8-5 11:41:45 | 显示全部楼层
施耐德双电源没有隔离检修功能,上次施耐德的青年设计师培训上专门讲了这个问题,要具有隔离功能,需要满足产品规范,包括可见的断开点,测试泄露电流,短时耐受电流,一般不具有隔离功能的三段式双电源切换,是不满足这些要求的。三段式双电源切换的中间零电位一般用于切换时的缓冲
     
发表于 2020-8-5 11:43:36 | 显示全部楼层
这个问题还是应以产品样本为准
     
 楼主| 发表于 2020-8-5 15:36:58 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-8-5 11:43
这个问题还是应以产品样本为准

看万高样本,标注是带隔离功能的。这算不算?
     
发表于 2021-8-16 16:24:59 | 显示全部楼层
如ATSE有断电位置,则断电位置对应于断开位置,适用于隔离
但是此断电位置并非ATSE的必备功能,所以,得先确认
gb14048.11-2016.jpg
     
发表于 2021-8-17 15:00:14 | 显示全部楼层
ATSE三段位的中间位,不是作为隔离功能使用的,所以ATSE前面还是要加隔离开关,用于负载维修时隔离之用。
     
发表于 2021-8-20 17:01:33 | 显示全部楼层
假如检修ATSE呢,本体的中间位还有用吗。。还是需要前面加隔离开关?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则