账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5268|回复: 12

[规范条文] 民规这两条矛盾么?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-3 18:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下,一个不能装过负荷保护,一个可以装,但是要有报警功能。
7.png
77.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-3 20:07:49 | 显示全部楼层
微信图片_20200803200621.png 9.2.13这一条也有冲突吧
     
发表于 2020-8-3 21:12:23 | 显示全部楼层
不矛盾,均不设过负荷保护。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-3 21:16:47 | 显示全部楼层
从消防负荷的重要性,仅作用于信号,而不作用于跳闸
     
发表于 2020-8-3 21:57:54 | 显示全部楼层
过载不动作仅作用于信号的断路器算不算设置了过载保护

点评

嗯,只能如此考虑了。  发表于 2020-8-4 09:05
     
发表于 2020-8-4 08:45:09 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-3 21:16
从消防负荷的重要性,仅作用于信号,而不作用于跳闸

现在这个线路指的是 消防设备配电箱到消防设备的 还是说从变配电的低压柜开始算啊?
     
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:06:21 | 显示全部楼层
老民规好好的,过负荷作用于信号,为啥改为了不准过负荷保护。这文字真是奇怪啊。
8.png
发表于 2020-8-4 09:17:39 | 显示全部楼层
新的民规出来,并没有解释很多疑难问题,反而增加了些
发表于 2020-8-4 09:22:26 | 显示全部楼层
如这种过负荷保护问题,就应该非常明确,不能让大家去猜,应该这样编:消防负荷过负荷保护,末端保护只能作用于信号,且信号应传送至。。。,变电所出线端,当过负荷整定大于额定2倍以上时,可以直接作用于跳闸。。。当消防设备有备用时,过负荷时应改备用设备工作。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-4 09:25:03 | 显示全部楼层
7.6.3的条文解释说:“当设置时只能作用于报警”
     
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:34:11 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2020-8-4 09:25
7.6.3的条文解释说:“当设置时只能作用于报警”

正文干么不直接这么写呢。之前听说条纹说明好像没有法律效力
     
发表于 2020-8-4 11:24:09 | 显示全部楼层
有些断路器,过负荷保护根本关不掉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则