消防应急照明专题帖子汇总
afengx 发表于 2020-7-28 10:27 隔离开关、断路器二取一就可以了,为什么要设2个?
zhouke 发表于 2020-7-28 12:30 GB50054-2011/3.1.15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器: 1 有中性导体的IT系 ...
齐格斐 发表于 2020-7-28 18:25 看一下3.1.3。
zhouke 发表于 2020-7-28 19:05 N为可靠的地电位时不断开N线。
齐格斐 发表于 2020-7-29 12:24 这个隔离是设置给检修用的,N线必须断。可以结合600问的17.1~17.4看一下。
swdswd 发表于 2020-7-28 22:30 除规范规定外,均用三极,以避免断零燒坏单相设备