账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5334|回复: 6

[问题探讨] 关于配四上的接地故障保护校验用于TN-C系统

[复制链接]
     
发表于 2020-7-27 23:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 liuex 于 2020-7-28 09:42 编辑

我们常常使用断路器的瞬时脱扣器来兼做接地故障保护,配四上966页公式11.2-7给出了最大允许的电缆长度计算方法。然后表11.2-4计算了常用的断路器匹配各截面电缆的最大长度。我利用上述公式随意验算了几个电缆与该表对照,发现该表采用的都是4+1芯电缆、且PE截面是相线截面的一半(m=Sph/Spe=2),这样才能符合表11.2-4的数据。 11.2-7.png

所以我就想,如果是TN-C系统的话,那么是不是相线与PEN线截面相等、即m=Sph/Spe=1,按公式11.2-7计算的话,断路器、电缆完全相同时,TN-C系统中最大允许的电缆长度将会比TN-S系统长约1/2左右,大家觉得这个分析结论对吗?

     
发表于 2020-7-28 10:05:56 | 显示全部楼层
(1/2-(1/3))/(1/3) = 0.5,应该是长1/2.

点评

嗯嗯,我也刚发现,已改正  发表于 2020-7-28 10:39
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-7-28 10:46:22 | 显示全部楼层
刚查了施耐德的《电气装置应用(设计)指南 2017年版》,F25页也给出了与配四相似的计算式,并且附表F42明确了计算时采用PE线或PEN线截面。
F42.png


     
发表于 2020-7-28 23:42:45 | 显示全部楼层
PNE的电阻应该算是零序电阻吧?零序电阻要按三倍算。不过我也不确定
     
 楼主| 发表于 2020-7-29 13:34:09 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-7-28 23:42
PNE的电阻应该算是零序电阻吧?零序电阻要按三倍算。不过我也不确定

这个有点高深,查了几个关于配四11.2-7式的推导都没提零序阻抗,也没看懂……
     
发表于 2020-7-29 20:22:56 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-7-29 13:34
这个有点高深,查了几个关于配四11.2-7式的推导都没提零序阻抗,也没看懂……

我也不是很清楚,不过单相短路电流都是零序电流,需要零序阻抗,零序阻抗一般是正序的三倍。(上学时候学的,现在还记得点)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则