消防应急照明专题帖子汇总
Forener2333 发表于 2020-7-27 18:16 楼主你这个是啥子图集呀,能否分享一下,不知道呢
swdswd 发表于 2020-7-27 22:56 3、4、5、6、8KW等是不同面积的计算容量,故每户不需要再乘以需要系数了
swdswd 发表于 2020-7-27 22:59 每户的计算容量参阅JGJ242-2011第3、3、1和3、3、2条,结合本地的情况就是了
树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 09:17 目前我接触的图纸,有乘系数的,也有不乘系数的,我院图纸是乘的,主要是为了8KW的用40A开关和10平方线,12 ...
swdswd 发表于 2020-7-27 23:01 見12DX603〈住宅小区建筑电气设计与施工〉
taiyuntao 发表于 2020-7-28 11:39 常用数据19DX101-1中大家都在采用的用电指标是有功计算功率,图集的编著者在公众号明确了这一点https://mp. ...
mofei0312 发表于 2020-7-28 12:10 这个链接打不开。 那住宅那个图集是错的了?
taiyuntao 发表于 2020-7-28 13:51 复制到浏览器打开,如果非要说错与对,那12DX603 8-18 8-19页的系数0.85、0.7是依据什么来取?能不能打更 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 14:22 如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线