账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2997|回复: 8

[问题探讨] RCD的问题3

[复制链接]
     
发表于 2020-7-25 11:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同时漏保的时间设置上倒是可以比较宽裕,设个1秒2秒的都是可以的吧,毕竟漏电还只是隐患,火急火燎的处理也是不必要的。设久点不必要的扰动也会少点。
     
 楼主| 发表于 2020-7-25 11:07:18 | 显示全部楼层
至于电流设定值我觉得都设成300MA比较好,扰动会最小。选择性完全靠时间差就足够了。
     
发表于 2020-7-25 12:39:28 | 显示全部楼层
其实,用动作电流值确定RCD选择性是个假命题。因为漏电电流不一定或者刚好是那个动作值,往往会比动作值大几倍,到十几倍。30毫安和100毫安两个RCD都在动作范围,无选择性可言。查看电器制造标准,每一台电器都有一个最大漏电电流标准值,当然是上限。这里包括绝缘漏电和分布电容,大部分是分布电容电流,这可和火灾没有关系。汇总以后干线漏电一定大于分支漏电。目前,市面上很少有延时的RCD。没有确定的延时,动作时间再长也很难说用时间来增加选择性。只说明在2秒以内保证分断电源,不能确定一定在1.5秒以后动作。
     
发表于 2020-7-25 14:44:11 | 显示全部楼层
JHL123321 发表于 2020-7-25 11:07
至于电流设定值我觉得都设成300MA比较好,扰动会最小。选择性完全靠时间差就足够了。

电死人了咋办?
     
 楼主| 发表于 2020-7-26 12:12:02 | 显示全部楼层
入魔的扰乱分子就不要参与我的帖子了吧
     
 楼主| 发表于 2020-7-26 12:13:22 | 显示全部楼层
电击问题可另行解决,这里主要解决漏电起火问题
     
 楼主| 发表于 2020-7-26 12:15:52 | 显示全部楼层
当然末端的电击RCD也兼有防火功能,选择性就是针对这二者的之间的
     
发表于 2020-7-26 16:36:14 | 显示全部楼层
这里是BBS自由技术论坛,不是某人小圈圈。有道理尽管放马。300mA,2秒如果能够保证人身安全,何必规定30mA,动作时间≤0,1s 。
     
发表于 2020-7-27 09:26:43 | 显示全部楼层
电击防护,可移动设备是小于0.4s,固定设备0.1s。图纸选择0.1s没有道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则