wangguichao66 发表于 2020-7-25 07:17 “强电竖井内灯具为消防备用照明”,依据什么得出此结论?
nicebin 发表于 2020-7-25 11:26 电井照明不属于消防备用照明。
swdswd 发表于 2020-7-24 22:38 用耐火线缆穿管暗敷即可(保护层厚度不小于30毫米)
自由的零线 发表于 2020-7-25 23:28 穿管暗敷可以不算是与非消防电缆同井敷设了吗?
消防应急照明专题帖子汇总
swdswd 发表于 2020-7-26 18:34 不祘与非消防电缆同井(非消防电缆着火,不会危及暗敷的保护层厚度>30mm的消防配线)
自由的零线 发表于 2020-7-25 23:24 这个比较有争议,规范中要求消防时需要工作和值守的房间都需要消防备用照明,而“工作”一词并没有规定是 ...
liuex 发表于 2020-7-27 23:53 电气竖井的照明不是消防负荷,只是检修维修用而已。 1、最早是2005版《民用建筑设计通则》写错了,8.3.5条 ...