[问题探讨] 关于地下室声光报警器的设置问题?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-24 15:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室车库声光报警各位大佬一般是怎么一个设置原则呢,我一般的做法是只在设置手动报警按钮处设置声光报警器,请问各位大佬这种做法是否可行呢。
     
发表于 2020-7-24 16:35:34 | 显示全部楼层
大都是在手报上方设置,没问题。
发表于 2020-7-24 17:02:51 | 显示全部楼层
之前做的一个项目疏散楼梯间不在车库核心筒内,我在核心筒设置了一个手报加声光报,在外面的楼梯间单独设了个声光报,感觉会合适点。
     
发表于 2020-7-25 09:13:53 | 显示全部楼层
可以设置在一块,但是现在规范要求声光报警器和疏散出口指示灯具分开设置,所以也不一定设置在一块
     
发表于 2020-7-25 17:28:46 | 显示全部楼层
每个楼梯口设声光报警器。
     
发表于 2020-7-26 10:12:55 | 显示全部楼层
与手报成对设计,没有问题的,只是遇到安全出口的时候多注意下避免同一面墙就可以了,且规范要求声光报警均匀设置,且有声压等级要求,所以没什么问题