[求助] 对于那些按一般民用建筑计算不满足第三类防雷的应该怎么处理

[复制链接]
     
发表于 2020-7-24 10:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于那些按一般民用建筑计算不满足第三类防雷的应该怎么处理,防雷要不要,接地保护怎么处理,
发表于 2020-7-24 10:55:05 | 显示全部楼层
计算不需要,还需要咨询当地防雷办,我们出现过一次,计算是不需要的,当地防雷办非要设
发表于 2020-7-24 10:55:55 | 显示全部楼层
接地还是按常规,用自然接地体,电阻不满足要求时,增加人工接地体
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-24 13:28:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-24 10:55
计算不需要,还需要咨询当地防雷办,我们出现过一次,计算是不需要的,当地防雷办非要设

现在还有防雷专项审查吗,我们这儿早就并入施工图审查了
     
发表于 2020-7-24 14:21:33 | 显示全部楼层
建议有人的房子都设置上吧,毕竟增加不了多少造价
     
发表于 2020-7-24 14:43:43 | 显示全部楼层
我都按第三类防雷做了 如果房子小 人也很少 比如门卫之类的 或者那种临时搭建的房子 都做的防跨步....
     
发表于 2020-7-24 15:10:29 | 显示全部楼层
同2#

我也有个项目,算出来不用设,但是审图人要求加强防雷措施,提高一级设防
     
发表于 2020-7-26 21:32:40 | 显示全部楼层
如周围房子高,可不作防雷,仅作安全、工作、保护䓁联合接地就可以了
     
发表于 2020-7-26 21:40:49 | 显示全部楼层
利用基础钢筋作接地极,R应符合其中最小值的要求(不夠時打人工接地极)