[求助] 求助塔楼集中控制型系统控制的消防应急照明能否兼用日常照明?

[复制链接]
发表于 2020-7-20 18:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51309 3.1.6只说了自带蓄电池供电时,可以使用。但是集中电源时并没有禁止,条文解释也是说的基于节约投资的角度考虑,确保火灾紧急状态下现场控制开关不影响应急电亮就行。现在是否有应急照明产品能够做到光通量达到平时照度要求,平时自带节能开关,火灾发生时能强启?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-20 19:36:22 | 显示全部楼层
DC36以下的灯具要满足正常照度的要求还是挺困难的
 楼主| 发表于 2020-7-20 21:25:32 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2020-7-20 19:36
DC36以下的灯具要满足正常照度的要求还是挺困难的

但是图集19D702 P69上给的示例图里面,楼梯间前室是只设置了一个集中电源疏散照明灯的,如果照度不足可以在旁边加一个普通照明灯来解决?
发表于 2020-7-21 08:57:21 | 显示全部楼层
集中电源,应该是不行的,要不规范也不会说:“当。。。。的情况”
发表于 2020-7-21 08:58:25 | 显示全部楼层
另外,兼做的情况,我们这边一直是不推荐的,正常照度很难到达
发表于 2020-7-21 09:10:59 | 显示全部楼层
一个厂家,说他的12W灯具,可以做到50LX,我们算了一下,也只是灯具正下方的,楼梯间中间的,也是达不到的

点评

不管功率多少,满足照度的话,跟灯具的出射光通量和出射角度有关。可以用厂家的实测ies文件做照度模拟  发表于 2020-7-30 18:41
     
发表于 2020-7-21 09:41:02 | 显示全部楼层
让应急灯具 达到平时照度的话,和分开设置比较的话 成本大概率是增加的  
     
发表于 2020-7-21 10:00:51 | 显示全部楼层
只有非集中控制型应急照明系统的应急灯才可以由就地开关控制。
 楼主| 发表于 2020-7-21 10:42:49 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-21 10:00
只有非集中控制型应急照明系统的应急灯才可以由就地开关控制。

请教一下是出自于哪条规范呢?
 楼主| 发表于 2020-7-21 10:45:22 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-7-21 09:41
让应急灯具 达到平时照度的话,和分开设置比较的话 成本大概率是增加的

主要的区别还是在于楼梯间,如果能够兼用一层楼梯间可以减少两组灯具的,整个项目算下来还是能够省下来不少。
 楼主| 发表于 2020-7-21 10:47:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-21 09:10
一个厂家,说他的12W灯具,可以做到50LX,我们算了一下,也只是灯具正下方的,楼梯间中间的,也是达不到的

您的意思是如果有产品照度能够达到,原则上还是能够采用兼用的模式吗?我咨询了一下厂家,A型的集中电源应急灯具的功率确实都偏小的。

点评

我有些对应的资料,可以做兼用。但是根据项目实际情况看是否需要做兼用。  发表于 2020-7-30 18:43
发表于 2020-7-21 10:51:49 | 显示全部楼层
无情剑客多情剑 发表于 2020-7-21 10:47
您的意思是如果有产品照度能够达到,原则上还是能够采用兼用的模式吗?我咨询了一下厂家,A型的集中电源 ...

集中电源的,按规范的意思,是不行的
 楼主| 发表于 2020-7-21 11:01:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-21 10:51
集中电源的,按规范的意思,是不行的

我之前也是这么认为的,但是看了19D702,P69里面的平面示例,又有点懵了。。
     
发表于 2020-7-21 11:05:38 | 显示全部楼层
应急灯寿命会大幅缩短。。

点评

不一定,要看灯具的内部线路是怎么设计。  发表于 2020-7-30 18:44
发表于 2020-7-21 11:08:10 | 显示全部楼层
无情剑客多情剑 发表于 2020-7-21 11:01
我之前也是这么认为的,但是看了19D702,P69里面的平面示例,又有点懵了。。

是的,确实是与规范有出入