账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20491|回复: 27

[求助] 请教一下排烟防火阀连锁关闭排烟风机的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-7-20 14:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防排烟技术规范上要求排烟防火阀280自行关闭,并能连锁关闭排烟风机和补风机。火规上是入口处排烟防火阀直接联动排烟风机启停。  排烟防火阀是用专线 连锁风机停止吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2020-7-20 14:54:46 | 显示全部楼层
防火阀串接入控制回路电源,熔断之后断电停机
     
发表于 2020-7-20 15:04:03 | 显示全部楼层
看看这个规范组的回复。按照GB50116来做即可。

关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函-扫描版.pdf

191.62 KB, 下载次数: 240, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:38:09 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-7-20 15:04
看看这个规范组的回复。按照GB50116来做即可。

好的,谢谢
发表于 2020-7-21 09:20:29 | 显示全部楼层
入口处的排烟防火阀是用专线连锁风机,其余楼层得不用
     
 楼主| 发表于 2020-7-21 09:44:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-21 09:20
入口处的排烟防火阀是用专线连锁风机,其余楼层得不用

嗯。防排烟技术标准 没提什么部位的的连锁就 关闭 不合理
     
发表于 2020-7-21 09:54:46 | 显示全部楼层
排烟风机入口处的280度排烟防火阀因高温关闭后已经不能排烟,应联锁控制排烟风机停机。若补风机继续运行会加剧火灾,故补风机亦应停机。
     
发表于 2020-7-21 11:17:01 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-7-21 09:44
嗯。防排烟技术标准 没提什么部位的的连锁就 关闭 不合理

见GB51251的4、4、6
     
 楼主| 发表于 2020-7-24 10:13:25 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-21 11:17
见GB51251的4、4、6

嗯,没注意到这条。
     
发表于 2021-7-29 14:32:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-7-21 09:54
排烟风机入口处的280度排烟防火阀因高温关闭后已经不能排烟,应联锁控制排烟风机停机。若补风机继续运行会 ...

那做法怎么做呢?图纸上怎么表达也不知道,还麻烦给个参考
     
发表于 2021-7-29 15:08:48 | 显示全部楼层
lijianglong111 发表于 2021-7-29 14:32
那做法怎么做呢?图纸上怎么表达也不知道,还麻烦给个参考

配电系统图上补风机控制线引入280度排烟防火阀的信号线;平面图中排烟总管上的280度排烟防火阀引出信号线至补风机控制线。FAS系统图上亦应表示出来。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-24 10:29:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏凌枫z 于 2023-3-24 10:30 编辑

现在GB55036-2022第11.3.5条:
11 . 3 . 5下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
1.垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3.排烟风机入口处;
4.排烟管道穿越防火分区处。

 以前只是排烟风机入口处的280℃排烟防火阀直接拉硬线至排烟风机配电箱,那现在这条规范的意思是否是所有的280℃排烟防火阀都需要直接拉硬线到排烟风机控制箱了呢?此处所谓的“联锁关闭”可以理解为靠消防联动控制器控制风机关闭么?
     
发表于 2023-3-24 11:28:19 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-3-24 10:29
现在GB55036-2022第11.3.5条:
 以前只是排烟风机入口处的280℃排烟防火阀直接拉硬线至排烟风机配电箱, ...

联锁不是连锁
     
发表于 2023-3-24 16:25:07 | 显示全部楼层

烦请讲解联锁和连锁的区别。
     
发表于 2023-3-24 17:07:38 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-3-24 16:25
烦请讲解联锁和连锁的区别。

个人理解,连锁就是拉硬线直接控制;联锁是类似于通过联动控制器控制?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则