hastings 发表于 2020-7-15 11:13 双电源箱先接入ups,ups再接入弱电设备。估计是这个意思~
x01oct 发表于 2020-7-15 11:33 B级机房,只做双电源不行,这只能满足C级机房的要求。 B级机房,变压器N+1,柴油机N+1,冷冻机N+1,UPS ...
chen8436 发表于 2020-7-15 13:31 这4个都必须吗?都要+1吗?
x01oct 发表于 2020-7-15 14:09 B级数据中心,如果电源有2路,那么柴发可以不设。但是如果是Tier III,就要设柴发了。
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 15:55 这个是什么意思,我一路市电、一路柴发,设备厂家自己配UPS不行吗?
树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 15:41 Tier III,啥意思?
x01oct 发表于 2020-7-15 16:07 树总,一路市电,一路柴发,是满足B级机房要求的。 但是市电配置变压器要N+1台,也就是说如果您用1台 ...