账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12478|回复: 16

[求助] 柴油发电机房储油间1立方米够用吗

[复制链接]
     
发表于 2020-7-13 09:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我是储油量够用吗,我记得民规是要求8小时,然后建规要求不大于1立方米 QQ图片20200713091828.png

     
 楼主| 发表于 2020-7-13 09:21:13 | 显示全部楼层
图集上高压发电机2500kW 就是用的1立方米的
发表于 2020-7-13 09:27:43 | 显示全部楼层
那么大的发电机,肯定不够
发表于 2020-7-13 09:30:09 | 显示全部楼层
1立方米,800KW就4个小时
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 09:31:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 09:30
1立方米,800KW就4个小时

那咋办?设置室外储油罐吗?
     
发表于 2020-7-13 10:00:08 | 显示全部楼层
楼主不小心找到了图集不严谨的地方,图集完全没算1立方能用多久~
     
发表于 2020-7-13 10:01:58 | 显示全部楼层
要求:储油量不大于8小时用量。1m3储量严重不足。看图纸比例估算储油间面积,应该还可以增加储油量
     
发表于 2020-7-13 10:20:52 | 显示全部楼层
低压发电机1200KW运行3小时正好1立方。以1200KW为界线, 3小时正好是一般项目的消防水泵和消防风机要求的最小供电持续时间。有些五星级酒店和三级医院要求供电时间高,就需要室外做油罐了。
     
发表于 2020-7-13 10:27:10 | 显示全部楼层
〈建规〉5、4、13要求不大于1m3是出于防火安全考虑(強条)
     
发表于 2020-7-13 10:28:16 | 显示全部楼层
500kw及其以下可滿足8h需要
发表于 2020-7-13 10:29:59 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2020-7-13 09:31
那咋办?设置室外储油罐吗?

设置室外储油罐
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:31:30 | 显示全部楼层
是二级负荷非消防负荷用的  几小时啊?
发表于 2020-7-13 10:35:18 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2020-7-13 10:31
是二级负荷非消防负荷用的  几小时啊?

具体情况具体分析,医疗电气规范就有时间规定
     
发表于 2020-7-13 10:40:50 | 显示全部楼层
超过500KW,对消防计祘一下如不夠3h,对保障负荷按情况如附近无油库,只好在建筑外设地下储罐了
     
发表于 2020-7-13 10:46:27 | 显示全部楼层
不超过8小时,不代表需要按8小时来配置啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则