[求助] 请问各位:三级负荷建筑,无其他消防设备,集中控制型应急照明的消防电源怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-10 18:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请各位指点
     
发表于 2020-7-10 22:17:10 | 显示全部楼层
有火灾报警系统吗?您说一下建筑概况好吗?
     
发表于 2020-7-11 08:19:16 | 显示全部楼层
从配电室引消防电源。
3 集中电源的供电应符合下列规定:
   1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电。
   2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电。
     
 楼主| 发表于 2020-7-11 08:58:41 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-10 22:17
有火灾报警系统吗?您说一下建筑概况好吗?

设置了火灾自动报警系统,消控室在其他建筑物内
     
发表于 2020-7-11 10:20:21 | 显示全部楼层
tan213 发表于 2020-7-11 08:58
设置了火灾自动报警系统,消控室在其他建筑物内

每层设一个A型箱,电源引自建筑物进线总箱
     
发表于 2020-7-11 11:13:36 | 显示全部楼层
tan213 发表于 2020-7-11 08:58
设置了火灾自动报警系统,消控室在其他建筑物内

建筑物共几层啊?
发表于 2020-7-13 08:54:38 | 显示全部楼层
有配电间,给一个专用回路,没有配电间,室外引专线
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 15:26:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 08:54
有配电间,给一个专用回路,没有配电间,室外引专线

感谢树总,有配电间,我给了一条专用回路过去