账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5918|回复: 8

[求助] 商业广场商铺如何计量

[复制链接]
     
发表于 2020-7-8 23:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位前辈,一个商业广场,地下室一万多平方,地上商业5000多平方,地下也有一部分商业,都是小商铺,请问这些小商铺一般是如何计量的?商铺设公变一户一表?还是和地下室一起是一个业主设专变,商铺出租内部考核计量?
     
发表于 2020-7-9 07:39:43 | 显示全部楼层
设商业用专变,商铺每户设电能表
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-7-9 08:21:17 | 显示全部楼层
这种商铺,供电部门都不管,自己计量
     
发表于 2020-7-9 08:55:14 | 显示全部楼层
超过99%的可能性供电局不每户设表,采用专变/高基,商铺的话就是物业装自己的表来计量。
     
发表于 2020-7-9 10:33:09 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-9 07:39
设商业用专变,商铺每户设电能表

专变是供电局计量,户表是商业资产管理公司对商户的用能计量
     
发表于 2020-7-9 13:07:50 | 显示全部楼层
视产权性质而定。独立产权接公变
     
发表于 2020-7-9 14:17:17 | 显示全部楼层
在电力深化设计时,一般商业都是专变考虑,由开发商安装户表,物业收费。一些电力设施折旧、电力损耗费用会分摊到商业电费中。
     
 楼主| 发表于 2020-7-9 20:02:26 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位
     
发表于 2020-7-11 09:11:24 | 显示全部楼层
各个地方有各个地方的做法,我们这边做法就是纯商业高供高计,在根据甲方管理需求每间商铺在单独计量;住宅项目一层底商项目我们这边之前是接入专变,而最近项目供电公司要求要接入公变单独计量;最好还是咨询当地的供电部门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则