账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5739|回复: 10

[求助] 小于80平的L形的房间烟感怎么设置?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-1 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,请问哪种方法正确?
f2deb48f8c5494eedb0859e12bf5e0fe99257e1b.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2020-7-1 15:58:19 | 显示全部楼层
考虑2个烟感更稳妥
     
发表于 2020-7-1 15:58:30 | 显示全部楼层
要看您选的烟感保护面积,如为80m2则一个,如为60m2,则2个
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:11:41 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-1 15:58
要看您选的烟感保护面积,如为80m2则一个,如为60m2,则2个

不用考虑拐角的影响吗?
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 16:13:26 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2020-7-1 15:58
考虑2个烟感更稳妥

绘图过程中经常碰到这种情况,设2个觉得浪费,设一个又怕不符合规范,所以想来请教各位前辈
发表于 2020-7-1 16:16:11 | 显示全部楼层
半径满足要求,面积也满足,不用设两个
     
发表于 2020-7-1 16:22:13 | 显示全部楼层
dogsinoom 发表于 2020-7-1 16:11
不用考虑拐角的影响吗?

不用考虑拐角要考虑梁的影响,见〈火规〉附录G
     
发表于 2020-7-1 16:28:19 | 显示全部楼层
dogsinoom 发表于 2020-7-1 16:13
绘图过程中经常碰到这种情况,设2个觉得浪费,设一个又怕不符合规范,所以想来请教各位前辈

类似情况在验收时曾被提及,转角房间易形成2个集烟区,2个稳妥。
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 17:29:30 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-1 16:22
不用考虑拐角要考虑梁的影响,见〈火规〉附录G

多谢赐教   
     
发表于 2020-7-1 17:34:14 | 显示全部楼层

不客气,相互学习,共同提高
     
发表于 2020-7-2 09:00:43 | 显示全部楼层
我一般这样的都弄俩,2个稳妥
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则