账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13324|回复: 17

[求助] 电井内的桥架类型该如何选择?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-30 15:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电井内非消防负荷敷设桥架采用什么类型的桥架(梯级、托盘、槽式)?消防负荷采用柔性矿物绝缘电缆,直接明敷?还是采用桥架敷设?用桥架的话,又该用什么类型的呢?
     
发表于 2020-6-30 15:44:35 | 显示全部楼层
就一个电井的高层住宅,我们用了梯槽。
     
 楼主| 发表于 2020-6-30 15:50:44 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-6-30 15:44
就一个电井的高层住宅,我们用了梯槽。

强弱电合用,是嘛?用的是梯级桥架还是槽式桥架?梯槽是什么?
     
发表于 2020-6-30 17:04:45 | 显示全部楼层
非消电缆采用槽式桥架或托盘都行。柔性矿物绝缘电缆虽然可以明敷,但采用梯架固定后观感更好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-30 17:34:07 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-30 15:50
强弱电合用,是嘛?用的是梯级桥架还是槽式桥架?梯槽是什么?

強弱电不宜合用,分别布在竖井两侧,以避免弱电受干扰
     
发表于 2020-6-30 17:35:35 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-30 15:50
强弱电合用,是嘛?用的是梯级桥架还是槽式桥架?梯槽是什么?

对非消防电缆,您说的几种都可
     
发表于 2020-6-30 17:41:11 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-30 15:50
强弱电合用,是嘛?用的是梯级桥架还是槽式桥架?梯槽是什么?

梯架:顾名词义,梯子一样的桥架
发表于 2020-7-1 09:17:48 | 显示全部楼层
非消防的,尽量用梯架,散热好,方便固定
发表于 2020-7-1 09:19:32 | 显示全部楼层
消防的矿物绝缘电缆,可以桥架,可以明敷,桥架也推荐梯架(金属用料少,轻,好处还有。。。。)
     
发表于 2020-7-1 10:24:54 | 显示全部楼层
我觉得当下规范要求下,电井内强电都可以用梯架,火灾自动报警需要耐火封闭金属线槽
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 12:45:20 | 显示全部楼层
电井内不管是消防还是非消防电缆,都可以用梯架来敷设。用梯架来敷设,施工方便,散热也好,有没有缺点呢?是不是不够美观?大家做的住宅项目,用的都是梯架嘛?看现场,见的多还是托盘或槽式,怎么很少见梯架呢?
发表于 2020-7-1 14:41:36 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-7-1 12:45
电井内不管是消防还是非消防电缆,都可以用梯架来敷设。用梯架来敷设,施工方便,散热也好,有没有缺点呢? ...

梯架也可以带盖板的
     
发表于 2020-7-2 08:53:17 | 显示全部楼层
我们现在除了矿物绝缘用梯架外,其余消防非消防都是无孔托盘加盖,说是用梯架太丑~槽盒跟梯架按规范大概算了下差别真不小,但是胳膊拧不过大腿
     
发表于 2020-7-2 08:55:05 | 显示全部楼层
不明白的是地下室跟电井里  又不是观光用的  竟然还跟美丑联系上了,唉
     
 楼主| 发表于 2020-7-2 09:16:19 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-7-2 08:53
我们现在除了矿物绝缘用梯架外,其余消防非消防都是无孔托盘加盖,说是用梯架太丑~槽盒跟梯架按规范大概算 ...

梯架带盖板,可以嘛?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则