.P.atient 发表于 2020-6-29 13:25 声光在2.5米左右,疏散灯具在1米以下,不用避让
swdswd 发表于 2020-6-29 13:45 例:同高均为底2.3.m 异高:应急灯底标高2.2m,声光报警器底2、5m 声光报警器底高>2.2m见〈火规〉6. ...
花椒 发表于 2020-6-29 14:35 两侧柱子 各占一侧,声光在消火栓或手报上方。。 声光25m 消防水带25m 手报30m 还有广播25m 。。手报和消 ...
Halo 发表于 2020-6-29 14:19 谢谢,那意思是设计方不需要考虑这个问题咯是吗?审图不会提这个吧