发表于 2020-7-1 23:23:44
|
显示全部楼层
" 进配电箱后,PEN线接PE母排或接地干线 " 。是某人所谓 ”人是第一位的。“ 言论。PEN线先接 PE 排,再用小母排连接 N 排,是因为考虑小母排容易故障而断线,使得失去 ” 保护回路 “。
那么试问:1、小母排为什么容易故障?还不是因为通过负荷电流。如果先接 N 排,小母排就不会通过负荷电流了。
2、能不能不用小母排?回答完全可以。直接用一根 PEN 排不就没有先接后接之纠结不是。既然分开没有好处,为什么非要分开呢?如果分开只是为了纠结先接后接,只是为了有N排和PE排那种纯教条,意义何在呢?是不是达到” 人是第一位的 “论说了呢?