账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10378|回复: 12

[求助] 电动机启动容量怎么计算

[复制链接]
     
发表于 2020-6-22 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我现在需要计算一下柴油发电机的容量,根据12SDX101-2《民用建筑电气设计计算及示例》要求,公式1-52,S:最大的单台电动机或成组电动机的启动容量,现在就是不明白电动机启动容量怎么计算?谢谢大家!
     
发表于 2020-6-22 15:54:35 | 显示全部楼层
不是有启动电流么。。。。。
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:08:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-22 15:54
不是有启动电流么。。。。。

谢谢,是根号3×220×启动电流吗
     
发表于 2020-6-22 16:11:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-6-22 16:08
谢谢,是根号3×220×启动电流吗

为啥是220呢?
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:52:48 | 显示全部楼层

对对,应该是根号3×380
     
发表于 2020-6-22 17:55:42 | 显示全部楼层
220应该是算得单相功率吧,然后在乘个3
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 21:27:15 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-6-22 17:55
220应该是算得单相功率吧,然后在乘个3

对,您说的也对
     
发表于 2020-6-22 22:24:44 | 显示全部楼层

应为根号3X0、38X启动电流,得KVA数
     
 楼主| 发表于 2020-6-23 17:13:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-22 22:24
应为根号3X0、38X启动电流,得KVA数

算出来一样啊,根3×0.38=3×0.22,
     
发表于 2020-6-24 06:11:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-6-23 17:13
算出来一样啊,根3×0.38=3×0.22,

从数学上成立,我们讨论的是380/220V系统
     
发表于 2020-6-24 15:05:52 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-24 06:11
从数学上成立,我们讨论的是380/220V系统

咱们通用的都是根号3x380的形式,因为计算时要统一用线电压。但是本质上就是按220算单相功率 然后在乘个3就是三相功率
     
发表于 2020-6-24 16:01:31 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-6-24 15:05
咱们通用的都是根号3x380的形式,因为计算时要统一用线电压。但是本质上就是按220算单相功率 然后在乘个3 ...

电动机那是星形接线,三角形接线呢?
     
发表于 2020-6-24 21:45:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-24 16:01
电动机那是星形接线,三角形接线呢?

同样的,三角形接法也是3倍的P相(每相功率)。
你可以算算每相的功率,在乘3发现还是P=UI,要注意一点就是咱们常用P=UI,U是指线电压,I是指线电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则