账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6600|回复: 7

[问题探讨] 关于办公室新风、排风控制问题

[复制链接]
     
发表于 2020-6-22 15:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,有一个小小的问题需要和各位探讨一下:新建办公区有新风,有排风,功率都在几百W到3千瓦之间,是否可与照明配电箱设在一起控制,还是单独设置一个新排风电箱更佳,还有控制的问题,感觉在电箱现场控制不太适合,是否可以集中设置按钮箱在合适的位置控制呢?
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:13:33 | 显示全部楼层
新/排风机列表
微信图片_20200622151204.png
     
发表于 2020-6-22 16:01:39 | 显示全部楼层
单独做控制箱,要设置电动机保护元件

控制按钮可以放现场,控制箱放电井或配电间
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:46:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-22 16:01
单独做控制箱,要设置电动机保护元件

控制按钮可以放现场,控制箱放电井或配电间

感谢前辈的回答,再请教一个问题:控制按钮放现场,控制箱上还需要设按钮开关吗?
     
发表于 2020-6-22 16:58:22 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2020-6-22 16:46
感谢前辈的回答,再请教一个问题:控制按钮放现场,控制箱上还需要设按钮开关吗?

需要,控制箱上就地控制,按钮算远控,为了检修安全,远控按钮还要有锁定措施
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:59:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-22 16:58
需要,控制箱上就地控制,按钮算远控,为了检修安全,远控按钮还要有锁定措施

好的,学习了,感谢前辈的回答!
     
发表于 2020-6-22 22:03:17 | 显示全部楼层

楼主应与䁔通专业勾通一下,否设BAS自动控制
     
发表于 2020-6-23 08:53:53 | 显示全部楼层
首先风机做单独控制箱肯定更好,另外风机启动一般通过接触器控制,控制按钮可在现场设置,也可结合楼宇自控,在现场做控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则