账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12418|回复: 15

[求助] 接地连接板

[复制链接]
     
发表于 2020-6-20 13:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一般基础接地中接地连接板采用什么材质?尺寸多大?
     
发表于 2020-6-20 14:42:49 | 显示全部楼层
接地钢筋和MEB里面的紫铜板连接是用40X4的扁钢。
     
 楼主| 发表于 2020-6-20 15:18:19 | 显示全部楼层
接地连接板是否就是断接卡子?
     
发表于 2020-6-20 17:27:55 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-20 15:18
接地连接板是否就是断接卡子?

一般采用焊接,当不允许焊接或电阻检测点時,则用断接卡子
     
发表于 2020-6-20 17:31:49 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-20 15:18
接地连接板是否就是断接卡子?

卡子用鍍鋅扁钢,-25X4,乚=200mm
     
发表于 2020-6-20 18:27:48 | 显示全部楼层
说的不清楚。基础接地首先采用基础内钢筋焊接连通;无地梁采用40*4热镀锌扁钢连通。接地测试板、断接卡子都有成品。
     
发表于 2020-6-21 09:15:55 | 显示全部楼层
断接卡子一般都是在地上才有,方便断开测试。我这边基础以下部分都是用-60*6镀锌扁钢做的接地网。
     
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:03:02 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-20 17:27
一般采用焊接,当不允许焊接或电阻检测点時,则用断接卡子

请问什么情况不允许焊接?
     
发表于 2020-6-22 09:11:22 | 显示全部楼层
GB50057-2010  第5.3.6条,当利用混凝土内钢筋.....时,可不设断接卡,但利用钢筋做引下线时,应在室内外的适当地点设若干连接板。.......
     
发表于 2020-6-22 09:28:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-6-22 09:03
请问什么情况不允许焊接?

需要焊接的地方,需经结构专业同意,凡不同意的(避免影响強度),只好用断接卡了
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 11:08:26 | 显示全部楼层

请问:你所发的图片中的内容在新版本的图集哪页呢,我找了半天没找的呢
发表于 2020-7-1 14:34:29 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-7-1 11:08
请问:你所发的图片中的内容在新版本的图集哪页呢,我找了半天没找的呢

上面有呀,03D501-4 40页
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:56:10 | 显示全部楼层

03D501-4被15D501~15D504替换了,我在15D501~15D504中没有找到相应的内容
     
发表于 2020-7-1 17:54:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-7-1 15:56
03D501-4被15D501~15D504替换了,我在15D501~15D504中没有找到相应的内容

15D503第29页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则