账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12580|回复: 17

[问题探讨] 设计院设计应急疏散图纸的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-6-16 10:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计院设计的图纸有的让人看不懂,总设计那里有好几个关于应急照明的说明,关键还不一样,图例又跟图纸对不上,总线路图里的集中电源个数跟图纸里面放的集中电源图例又对不上,都不知道哪些是普通应急照明,哪些是集中应急照明,也不知道他到底要几个集中电源,为什么就200W不到的灯具,要放一个3000W的集中电源,CAD块也用的乱七八糟,给人点图带来了很大麻烦,特别是我不清楚,为什么明明灯具很少就200W不到的样子,为什么要那么大的集中电源,留两条备用回路也不至于要这样大的吧,集中电源很贵的,大的比主机要贵几倍!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-6-16 11:18:01 | 显示全部楼层
你是卖家还嫌大吗?
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:23:52 | 显示全部楼层
Johnson° 发表于 2020-6-16 11:18
你是卖家还嫌大吗?

我不嫌大,但是不是我一个人卖啊,别人报价用小的,那就比我们低很多啊,所以我现在报价也是按实际的来报,无语
     
发表于 2020-6-16 12:06:55 | 显示全部楼层
电气图纸产值比例低,为了追求画图速度,图例也懒得改,图纸前后不一致更是家常便饭~没办法,谁叫设计费低~
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-16 13:39:39 | 显示全部楼层
集中电源的规格没有几种 主要是因为规范中有不大于5KW和在竖井中布置时不大于1KW的规范要求,你说的说明混乱问题确实很常见,因为新规范刚刚实行不久,设计和审图在项目中都在摸索,沿用之前的说明是为了满足火规中的要求,新加的消防应急疏散照明的专项说明又是为了应对新规范的要求,在设计不太严谨的时候确实会出现前后矛盾的现象,只能在后期由施工单位通过联系单要求设计院确认解决。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-16 13:50:05 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-6-16 12:06
电气图纸产值比例低,为了追求画图速度,图例也懒得改,图纸前后不一致更是家常便饭~没办法,谁叫设计费低~

好吧,可害惨卖家了,有的十几栋,一栋30多层,够你点的,然后图纸不一样,崩溃了
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 13:52:39 | 显示全部楼层
125854393 发表于 2020-6-16 13:39
集中电源的规格没有几种 主要是因为规范中有不大于5KW和在竖井中布置时不大于1KW的规范要求,你说的说明混 ...

应该过两年会好吧
     
发表于 2020-6-16 13:58:52 | 显示全部楼层
画图的不一定看规范
看规范的不一定画图

设备厂商要是看到500平的地库用2个1kW的集中电源,
一梯四户18层的高层住宅用5个1kw的集中电源,一定会很开心
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 14:14:34 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2020-6-16 13:58
画图的不一定看规范
看规范的不一定画图

醉了,成本问题,觉得浪费
     
发表于 2020-6-16 14:19:49 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2020-6-16 13:52
应该过两年会好吧

老兄可能是做造价的吧,其实还好,这个集中电源造价不会很贵,而且各型号间差价应该不会很大,现在价格高是因为各大厂家在编制规范过程中花费不少,等几年会降价的
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 14:42:50 | 显示全部楼层
说是造价也差不多,我是厂家,客人发图纸给我们,让我们报价给他啊,点图的时候不明确的话,报出来的价格波动就大了,集中电源是最贵的,主机反而不贵,只不过现在用的基本都是小的电源,大的集中电源,几万一台啊
     
发表于 2020-6-16 21:54:27 | 显示全部楼层
楼主说的情况有,但我看到的是少数,
     
发表于 2020-6-17 08:53:32 | 显示全部楼层
设计对类似工程都是其它项目图中复制粘贴过来的,没有全部统一修改调整。类似问题问过设计人员,说是笔误.....
     
发表于 2020-6-17 09:06:05 | 显示全部楼层
呵呵   你现在能看到的图,就没有老师傅画的。根本没人教,也没多少愿意钻研的,出来的图狗屁不是,根不用看,更不用照图施工!!!  院里开始没有老总定方案,出图没有技术负责审图,到图审的更可笑,只看有没有强条的黑字。  要不是应急照明是强制的,你在图面上连这块都看不到。
     
发表于 2020-6-17 09:13:10 | 显示全部楼层
你看到的同一个项目 啥啥不一样的  那就是几个刚入职的小年轻画的,一个项目十几栋,几个人一分。

干乙方的,一定要明白甲方心理。 这个子行业里,你们才是专家,你们要会和甲方沟通说清楚,能节省成本还效果更好,十个甲方七八个是愿意的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则