账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2813|回复: 8

[问题探讨] 动热稳问题6

[复制链接]
     
发表于 2020-6-15 20:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在手册中电器及导体的动热稳定课题,高压有专门的章好几节阐述,低压仅仅只有导体的热稳定是不是太简单化了
     
 楼主| 发表于 2020-6-15 21:03:49 | 显示全部楼层
那么多的电器和导体从理论上讲都应该进行动热稳定校验,只有全做了才会感觉比较踏实心安吧,高压就做的比较全面
     
 楼主| 发表于 2020-6-15 21:09:28 | 显示全部楼层
为了心安踏实,我也对低压电器和导体做了比较全面的校验分析,结论是低压电器和导体中,只有导体的热稳定问题比较突出、易不足,其他的一般都比较充裕。
     
 楼主| 发表于 2020-6-15 21:11:45 | 显示全部楼层
手册低压只提低压导体,是不是和我一样的结论,算是把握住了重点
     
 楼主| 发表于 2020-6-15 21:19:14 | 显示全部楼层
要是能补充几句:低压导体(更准确的说应该是导线)的热稳是动热稳的重点,其他低压电器及母线等的动热一般较充裕。这样会让大家感觉踏实很多吧
     
发表于 2020-6-15 22:01:32 | 显示全部楼层
电缆不存在动稳定的问题。
     
发表于 2020-6-15 23:00:23 | 显示全部楼层
JHL123321 发表于 2020-6-15 21:03
那么多的电器和导体从理论上讲都应该进行动热稳定校验,只有全做了才会感觉比较踏实心安吧,高压就做的比较 ...

这是理论和实践经验的总结,
     
发表于 2020-6-16 10:22:54 | 显示全部楼层
低压部分不详细的动稳定校验,也就母线和开关需要了,软导线不需要动稳定校验。母线动稳定校验可以参考高压公式,电器动稳定,高压也只是给了张表格,表格也只适套厂家开关参数~
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 11:02:58 | 显示全部楼层
一般的说理论比较全面一些,靠实践通常只能靠事故总结了,而且是偶发的,个例的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则