账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6095|回复: 7

[求助] 关于控制变压器一次侧空开选型问题?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-15 13:12:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图,电机就地控制柜上游为两路380V AC电源,两路电源送控制柜后经双电源开关送下游380电机和控制变压器T1,在送控制柜上游两路380V电源过程中柜内控制变压器T1一次侧空开443JA跳闸,变压器参数1000VA,400/230V ,阻抗电压3.24%,一次侧空开型号ic65n c4A,手动分合变压器一次空开10次跳闸3次,录波空开跳闸时电流为75A。请教下控制变压器一次空开如何选型?有没有相关的规范有涉及控制变压器空开怎么选型?

25640

25640

25641

25641

25642

25642
     
发表于 2020-6-15 16:33:15 | 显示全部楼层
为躱开控制变压器选D型脫扣器,
     
发表于 2020-6-15 16:36:47 | 显示全部楼层
其动作特性10-20In脫扣,故需选10A
     
发表于 2020-6-15 19:03:23 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-15 16:33
为躱开控制变压器选D型脫扣器,

躲开变压器的励磁涌流
     
发表于 2020-6-15 19:59:33 | 显示全部楼层
变压器的励磁涌流一般为其In的5~8倍
     
发表于 2020-6-15 20:01:52 | 显示全部楼层
故其涌流約为80A,
     
发表于 2020-6-15 23:43:25 | 显示全部楼层
也可按〈配四〉表12、1-3选aM型熔断器16A
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 07:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
查了下施耐德厂家推荐配置:1、熔断器aM6A;2、断路器C60N2(24519),对应国产ic65n D4A。断路器D4A肯定不行了
IMG_20200615_184410.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则