问题1.从A楼变电所引出数条回路(包含消防及非消防回路,非消防回路采用阻燃电缆)统一埋管敷设至B楼,其中的消防回路是否需要矿物绝缘电缆?(个人觉得不需要,认为在埋管的路径中不会造成火灾,但"GB50016 10.1.10.3:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。"不清楚埋管敷设是否受这条规范限制)
问题2.室外电缆已经埋管敷设,是否还有必要采用铠装电缆?有没有规范条文具体约束?若必须采用铠装电缆,则消防回路只能放弃矿物绝缘电缆。
求各位大师解惑!
|