[问题探讨] 室外埋管敷设的电缆,供给消防设备,是否需要矿物绝缘?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-5 17:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  问题1.从A楼变电所引出数条回路(包含消防及非消防回路,非消防回路采用阻燃电缆)统一埋管敷设至B楼,其中的消防回路是否需要矿物绝缘电缆?(个人觉得不需要,认为在埋管的路径中不会造成火灾,但"GB50016
10.1.10.3:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。"不清楚埋管敷设是否受这条规范限制
  问题2.室外电缆已经埋管敷设,是否还有必要采用铠装电缆?有没有规范条文具体约束?若必须采用铠装电缆,则消防回路只能放弃矿物绝缘电缆。
  求各位大师解惑!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-6-5 18:14:51 | 显示全部楼层
1.参考 10.1.10.2 属于暗敷设,一般电缆都可以。
2.穿管敷设已满足机械强度要求,不必铠装。

穿管敷设 和电缆沟敷设 是不同敷设方式的两种形式。
     
发表于 2020-6-5 19:44:18 | 显示全部楼层
关于第1条,上海地区有个民用建筑电气防火设计规程中说,埋地敷设的电缆没有发生火灾的可能性,因此消防配电回路埋地敷设时可采用普通电缆。我借用这条回复我们这里(非上海)的审图专家,也被专家认可了。

第2条,以前有个施工单位给我说铠装电缆没法穿管,弯曲半径太大了。
     
发表于 2020-6-5 22:13:08 | 显示全部楼层
室外敷设无需防火;穿管敷设各种电缆已经分开;穿管敷设不必铠装。
     
发表于 2020-6-6 13:37:07 | 显示全部楼层
配电线路防火的原则是:本建筑发生火灾,建筑内消防设施的配电线路应满足火灾时建筑内消防设施连续供电时间的要求。
     
 楼主| 发表于 2020-6-6 14:18:44 | 显示全部楼层
感谢大师们的解答~
     
 楼主| 发表于 2020-6-6 14:19:52 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-6-5 19:44
关于第1条,上海地区有个民用建筑电气防火设计规程中说,埋地敷设的电缆没有发生火灾的可能性,因此消防配 ...

我们还是做过铠装+穿管的,管径大一点就行,应该只是施工比较麻烦。
     
发表于 2020-6-6 22:43:16 | 显示全部楼层
也就是说,铠装的话就不必穿管了呗。
发表于 2020-6-8 08:33:29 | 显示全部楼层
我们这边,即使变电所在本楼内,变电所出来的电缆也不用采用矿物绝缘电缆(电缆井除外)
     
发表于 2020-6-8 16:45:35 | 显示全部楼层
单纯就室外埋管敷设的电缆讲,是不需要矿物绝缘耐火的,可见上海的地标  建筑电气防火规范标准