账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21786|回复: 23

[求助] 消防配电线路的断路器是否要选择电磁脱扣器MA?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-5 07:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 neulgg 于 2020-6-5 08:22 编辑

请教大家,消防配电线路的断路器是否要选择电磁脱扣器MA?配电线路还要不要设置过负荷保护?如何实现规范上要求的过负荷不跳闸仅作用于信号?目前有没有支持过负荷只报警不挑战的断路器?
微信图片_20200605075137.png
发表于 2020-6-5 08:33:30 | 显示全部楼层
目前有支持过负荷只报警不跳闸的断路器
发表于 2020-6-5 08:34:29 | 显示全部楼层
配电线路还要不要设置过负荷保护
这是必须的
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 08:50:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-5 08:34
配电线路还要不要设置过负荷保护
这是必须的

选择带过负荷只报警不跳闸的断路器来实现过负荷保护?
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 08:51:57 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-5 08:50
选择带过负荷只报警不跳闸的断路器来实现过负荷保护?

目前支持只报警不跳闸的断路器产品好像不多,只知道常熟一家。ABB、施耐德都没有这样的产品
发表于 2020-6-5 09:00:26 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-5 08:50
选择带过负荷只报警不跳闸的断路器来实现过负荷保护?

消防配电回路首端,像配电柜出线开关,一般大于设备额定电流2倍以上,建议就用复式脱扣断路器,末端,选用单磁,配合报警的热继来使用
     
发表于 2020-6-5 09:01:47 | 显示全部楼层
这问题很难搞,像消控室内的双切箱给报警控制器电源一般是单相微断,有次审图提了要选择过负荷只报警不跳闸的开关,tmd,单相断路器只报警不跳闸哪里去选?
发表于 2020-6-5 09:02:01 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-5 08:51
目前支持只报警不跳闸的断路器产品好像不多,只知道常熟一家。ABB、施耐德都没有这样的产品

如果使用单磁,配合装的多功能表(带过负荷报警的),也行
发表于 2020-6-5 09:03:33 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-5 08:50
选择带过负荷只报警不跳闸的断路器来实现过负荷保护?

其实,对于凡是有备用设备的消防设备,过负荷也得跳,由备用设备工作
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:05:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-5 09:00
消防配电回路首端,像配电柜出线开关,一般大于设备额定电流2倍以上,建议就用复式脱扣断路器,末端,选 ...

树总,消防风机控制箱对应的上级配电箱的出线开关也可以选复式脱扣嘛?选复式脱扣,图审会提意见吧
微信图片_202006050904082.png
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:07:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-5 09:02
如果使用单磁,配合装的多功能表(带过负荷报警的),也行

像截图配电箱内一般不会设置多功能表吧
     
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:08:10 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-6-5 09:01
这问题很难搞,像消控室内的双切箱给报警控制器电源一般是单相微断,有次审图提了要选择过负荷只报警不跳闸 ...

只报警不跳闸的塑壳都很少见
发表于 2020-6-5 09:08:44 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-5 09:05
树总,消防风机控制箱对应的上级配电箱的出线开关也可以选复式脱扣嘛?选复式脱扣,图审会提意见吧

额定电流大于2倍以上,没有问题
发表于 2020-6-5 09:10:07 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-6-5 09:07
像截图配电箱内一般不会设置多功能表吧

末端配合热继,来实施过负荷报警(很多KBO就是这样的)
     
发表于 2020-6-5 10:53:36 | 显示全部楼层
有的地方要求干线也不带热脱扣的,有的地方要求干线带热脱扣报警的,跟地域有关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则