账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8030|回复: 12

[问题探讨] 电梯电源开关的分断能力要求是多少?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-4 10:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原本用的微断,总工提出要用塑壳,原因是微断分断能力满足不了分断电梯要求,想问问大家哪里有条文提到相关。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-6-4 10:17:57 | 显示全部楼层
这个没有规范要求必须采用塑壳
     
发表于 2020-6-4 10:55:21 | 显示全部楼层
分断能力与负载无关。

点评

跟帖到正点上,分断能力与负载无关,与电梯更无关。  发表于 2020-6-7 10:15
     
 楼主| 发表于 2020-6-4 12:26:35 | 显示全部楼层
快退休的总工,是注册,估计以前哪里被提过的,我冷静下来翻翻书,估算了一下,像这种末端短路电流应该不大的,电梯电源引自变配电所低压出线柜,100多米,25平方电缆,三相短路电流不超3kA,微断完全可以满足,各位觉得呢?
     
发表于 2020-6-4 13:29:21 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2020-6-4 12:26
快退休的总工,是注册,估计以前哪里被提过的,我冷静下来翻翻书,估算了一下,像这种末端短路电流应该不大 ...

要求的分断能力应为这台电梯配电系统所处的Ik ,
     
发表于 2020-6-4 13:31:10 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2020-6-4 12:26
快退休的总工,是注册,估计以前哪里被提过的,我冷静下来翻翻书,估算了一下,像这种末端短路电流应该不大 ...

对消梯要用3200型,得用MCCB了
     
发表于 2020-6-4 13:33:55 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2020-6-4 12:26
快退休的总工,是注册,估计以前哪里被提过的,我冷静下来翻翻书,估算了一下,像这种末端短路电流应该不大 ...

对客梯而言,火灾時落底,断非消防得分励脫扣,得3340,也得用MCCB了
     
发表于 2020-6-4 13:40:10 | 显示全部楼层
我支持你们总工的意见。明面和暗地里上的理由都很多。
明面上来说,微断通常执行的是《家用及类似场所用过电流保护断路器GB 10963.1》标准,该标准中明确说了“不适用于保护电动机的断路器”,出现问题的时候设计人员是撇不开责任的,大家工作中可能也遇到过即使是D类微断有时也躲不过电动机的启动电流。而塑壳断路器执行的是《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB14048.2-2008》该标准中说了适用于任意电流、各种用途的断路器,用于电梯完全不应该有任何问题,配四也说宜采用电动机保护型断路器。
暗地里来说,微断的门槛太低了,什么垃圾厂家都能生产微断而且还认证资料齐全,但是质量参差不齐可靠性有疑虑。我们院总工的建议是给客户推荐用好的产品,钱不是我们需要考虑的问题,再说了建筑电气的造价是很低的,一个住宅楼你就算全用施耐德、ABB造价也比不上结构造价的零头,那何必要冒险呢。
     
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:25:29 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-4 13:29
要求的分断能力应为这台电梯配电系统所处的Ik ,

对的,往大了估,最多6KA
     
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:28:12 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-6-4 13:40
我支持你们总工的意见。明面和暗地里上的理由都很多。
明面上来说,微断通常执行的是《家用及类似场所用过 ...

恩,谢谢回答,我只不过想弄明白原理 ,现在基本明白了,用微断的本意是想把电源箱做小点,现在先改塑壳。
     
发表于 2020-6-4 18:13:25 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-6-4 13:40
我支持你们总工的意见。明面和暗地里上的理由都很多。
明面上来说,微断通常执行的是《家用及类似场所用过 ...

赞同!符合《家用及类似场所用过电流保护断路器GB 10963.1》中的微断适用于污染等级2的环境中,符合《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB14048.2-2008》的断路器适用于污染等级3的环境中。
     
发表于 2020-6-21 15:41:48 | 显示全部楼层
,mark,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则