[问题探讨] 双切开关工作问题

[复制链接]
发表于 2020-6-1 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家选择的末端双切开关,是选择自投自复那,还是选择自投不自复?
     
发表于 2020-6-1 10:42:34 | 显示全部楼层
自投自复型
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:49:42 | 显示全部楼层

如果是电源端,市电与发动机双切箱那?
     
发表于 2020-6-1 11:02:24 | 显示全部楼层
消防设备:自投不自复
非消防设备:自投自复

不过我好像没依据
     
发表于 2020-6-1 11:48:03 | 显示全部楼层
两路都是变压器,自投不自复,自投自复都可以,随便;
一路是发电机,那就自投自复。因为主电来电后,发电机要延迟停机的。
     
发表于 2020-6-1 11:57:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-1 10:49
如果是电源端,市电与发动机双切箱那?

市电断电,自投以发电机组供电,
市电来电,自复,机组延时仃机