账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16916|回复: 21

关于地下室疏散应急照明

[复制链接]
发表于 2007-4-27 17:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前段时间我做了一个双层地下室,按防火分区分别设一双电源切换箱,照明箱电源引自相应双电源切换箱,疏散应急照明引自照明箱,请问照明箱进线开关要不要带分励脱扣?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-4-27 18:36:05 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<P>楼主设计的配电关系为:双电源切换箱-正常照明箱-应急照明箱,对吧?</P>
<P>1、应急照明没有做到末端配电箱切换吧?</P>
<P>2、切断正常照明箱的电源以后,应急照明采用蓄电池对吧?这样应急照明的供电连续性没有保障吧?</P>
<P>3、能不能应急照明直接从双电源箱出来就得了?好像末端切换是强条,那个宜按照防火分区配电已经不是强条了。</P>
<P>4、为什么要切断照明主开关?切断非消防电源是吗?</P>
<P>5、 地下室很大吗?你需要很多照明箱和出线回路吗?这么配,配电级数增加很多啊。</P>
 楼主| 发表于 2007-4-30 08:23:26 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

谢谢!。切断正常照明箱的电源以后,应急照明采用蓄电池,供电时间不小于30min。这工程是去年5月份完成的施工图,(应急照明不属于消防用电)
 楼主| 发表于 2007-4-30 08:29:37 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

我把系统图发给你看看,怎样?我好像没有表达清楚。
     
发表于 2007-4-30 12:05:07 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<P>1、说你没有末端切换吧,你的蓄电池是末端的。这个是强制性规范。</P>
<P>2、只能说你的应急照明线路供电连续性没有保证了。这个是强制性条文。</P>
<P>3、应急照明也属于消防用电设备。</P>
     
发表于 2007-5-8 21:20:56 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-4-30 12:05:07</I>)的发言<BR>
<P>1、说你没有末端切换吧,你的蓄电池是末端的。这个是强制性规范。</P>
<P>2、只能说你的应急照明线路供电连续性没有保证了。这个是强制性条文。</P>
<P>3、应急照明也属于消防用电设备。</P></DIV>
<P><BR><BR>1、没有强制性条文要求消防应急照明必须末端切换。</P>
<P>2、楼主强调了防火分区,似乎这里的应急照明是消防应急照明?但在3楼自己又强调(应急照明不属于消防用电)让人困惑。</P>
<P>这里只能一般的说:消防应急照明一定属于消防用电,但并不可以说应急照明一定属于消防用电。</P>
     
发表于 2007-5-9 00:04:34 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<P>1、消防设施末端切换是强制性规范,不是强制性条文。</P>
<P>2、现在的应急照明应该包含了消防用的应急照明,我认为应该是适用那条强制性条文的,也就是消防设施要求供电连续性的条文。</P>
<P>3、现在应急照明包含的内容应该多了。</P>
     
发表于 2007-5-9 09:06:57 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

应急照明的定义参见《建筑照明设计标准》GB50034-2004第2.0.18条,其中疏散照明应属于消防负荷。
     
发表于 2007-5-9 12:43:25 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<DIV class=quote>不知改说什么好<BR></DIV>
     
发表于 2007-5-9 22:43:59 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-5-9 0:04:34</I>)的发言<BR>
<P>1、消防设施末端切换是强制性规范,不是强制性条文。</P>
<P>2、现在的应急照明应该包含了消防用的应急照明,我认为应该是适用那条强制性条文的,也就是消防设施要求供电连续性的条文。</P>
<P>3、现在应急照明包含的内容应该多了。</P></DIV>
<P>彻底无语......</P>
<P>但还是得说</P>
<P>1、无论是什么,请你告诉我哪一条规范条文要求应急照明必须末端切换了?!</P>
<P>2、你的逻辑:供配电包括了消防供配电,所以所有的供配电都应该适用那条强制性条文的,也就是消防设施要求供电连续性的条文。当然即使是强制性规范也必须遵守,那么以后所有的供配电你还得末端切换吧?</P>
<P>3、以前的也不比现在少。</P>

<P>多翻翻规范,民用建筑常用的就那么几本,就那么几条。看懂了再发表意见.<BR></P>
     
发表于 2007-5-9 22:53:14 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-5-9 12:43:25</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>不知改说什么好<BR></DIV></DIV>
<P><BR>哈哈哈哈哈,斑竹也有无话可说的时候啊。</P>
<P>哦,斑竹还有错字哦,是不是真的啊?<BR></P>
     
发表于 2008-7-11 11:23:00 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

看来应急照明问题还是有异议啊
发表于 2008-7-11 14:22:19 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<P>不知道怎么说好</P>
<P>我现在做的这个楼 地下室应急照明由双电源三级箱供电,同时灯具自带蓄电池,疏散也同样</P>
发表于 2008-7-11 16:21:12 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

<P>        既然应急灯、疏散照明都自带后备电源,还需要采用双电源供电?</P>
<P>        应该就不需要了吧</P>
     
发表于 2008-7-12 21:34:49 | 显示全部楼层

回复:关于地下室疏散应急照明

做双电源切换再带蓄电池就是三电源,作不作看你的选择了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则