账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12630|回复: 9

[规范条文] 人防密闭接线盒问题

[复制链接]
     
发表于 2020-5-25 17:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有两个疑问请教大家:
1、7.4.4 弱电线路一般选用多根导线穿管通过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙,由于多根导线在一起,会有空隙,就不易作密闭封堵处理。为了达到同样的密闭效果,因此采用密闭盒的模式,为了保证密闭效果,又规定了管径不得超过25mm,目的是控制管内导线根数,如果管内穿线过多,会影响密闭效果。
按照规范此条,必须采用欧密闭盒方式,如果弱电桥架穿越人防墙,密闭盒与桥架如何连接呢?
2、密闭盒方式时,冲击波方向的接线盒采用密闭接线盒,但此方向的接线盒肯定不止一个,其它的接线盒是否也需要采用密闭接线盒,或者有没有规定,距离人防墙多远,采用普通接线盒就可以。
谢谢大家了!!
     
发表于 2020-5-25 18:38:52 | 显示全部楼层
这是暗敷设的做法,明敷一样,密闭盒和密闭盒之间暗敷,其余可以明敷

2020.05.25-1.JPG
     
发表于 2020-5-25 18:55:00 | 显示全部楼层
弱电桥架穿越人防墙时,应改为穿密闭短管。不满足一根钢管穿一根电缆的情况,平战转换时应拆除线缆并在密闭短管上做防护密闭处理。
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 08:37:00 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-5-25 18:55
弱电桥架穿越人防墙时,应改为穿密闭短管。不满足一根钢管穿一根电缆的情况,平战转换时应拆除线缆并在密闭 ...

平战转换时应拆除线缆并在密闭短管上做防护密闭处理,具体如何处理呢?是向图片里这样吗?
1590452971(1).png
     
发表于 2020-5-26 10:16:55 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-5-26 08:37
平战转换时应拆除线缆并在密闭短管上做防护密闭处理,具体如何处理呢?是向图片里这样吗?

不必设接线盒。不满足一根钢管穿一根电缆的情况,平战转换时应拆除线缆并在密闭短管上做防护密闭处理。做法和预留管的防护密闭做法相同。详见07FD02第19页。
     
 楼主| 发表于 2020-5-26 11:00:29 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-5-26 10:16
不必设接线盒。不满足一根钢管穿一根电缆的情况,平战转换时应拆除线缆并在密闭短管上做防护密闭处理。做 ...

拆除不要了吗?如果是通讯线,战时也需要使用的呢?
     
发表于 2020-5-26 11:39:11 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-5-26 11:00
拆除不要了吗?如果是通讯线,战时也需要使用的呢?

战时也需要使用的线路采用穿钢管暗敷,过人防墙处设密闭接线盒。详见07FD02第20页。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:16:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-5-26 11:39
战时也需要使用的线路采用穿钢管暗敷,过人防墙处设密闭接线盒。详见07FD02第20页。

图集我都已经看了,我也知道设密闭盒,我只是想知道,密闭盒与线槽怎么连接而已。
     
发表于 2020-5-26 17:08:24 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-5-26 14:16
图集我都已经看了,我也知道设密闭盒,我只是想知道,密闭盒与线槽怎么连接而已。

线槽应叫电缆槽盒。电缆槽盒穿越人防墙处改穿钢管,不设接线盒。详见07FD02第21页。
     
发表于 2020-5-27 19:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-5-25 17:43
有两个疑问请教大家:
1、7.4.4 弱电线路一般选用多根导线穿管通过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔 ...

我的理解是,线路要不然全部穿管暗埋,要不然就是沿桥架,图集上没有暗敷转明敷设的做法,不满足穿一根的,战时全部拆除,战时使用的平时设备也就是照明,如果照明都不用,那照明线路也不用穿钢管敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则