[问题探讨] UPS输出供电给透析机,保护开关用加漏电保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-28 08:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:UPS输出供电给透析机,保护开关用加漏电保护吗?加,怕跳闸,保证不了供电。不加,透洗机是I类医用设备,安全问题如何解决?
发表于 2020-4-28 09:03:25 | 显示全部楼层
漏电保护,少不了,好多透析机就是接的插座回路(即使自带UPS的)
发表于 2020-4-28 09:10:14 | 显示全部楼层
漏电跳闸后,应及时检修,更换安全电源(期间好像可以护士手摇应急处理)
     
发表于 2020-4-28 12:08:24 | 显示全部楼层
如果确实性命攸关就应该上IT系统,同时监测绝缘