设计说明上,有抗震专篇,说明要求采用抗震支架,现在建设方不干,说成本太高。
到底是否需要抗震支架?还是把抗震规范抄一遍就行?(上面也没有说必须采用抗震支架)
     
发表于 2020-4-26 11:21:09 | 显示全部楼层
是没直说用抗震支架,但是说了应进行抗震设防,不装怎么防呢
 楼主| 发表于 2020-4-26 11:38:10 | 显示全部楼层
hlovesc 发表于 2020-4-26 11:21
是没直说用抗震支架,但是说了应进行抗震设防,不装怎么防呢

通过配电箱安装牢固,桥架安装伸缩节。。。等方式

点评

槽盒经过伸缩缝本来就要做伸缩节,这避免不了横向晃动,不能应对水平方向地震作用  发表于 2020-4-26 19:26
     
发表于 2020-4-26 11:59:28 | 显示全部楼层
机电抗震设防,到底怎么设置,规范不明确,给设计造成相当困扰
     
发表于 2020-4-26 12:46:26 | 显示全部楼层
我的理解,机电设备抗震设防的大框架是这样的:
1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计;
2、所谓抗震设计,就是校验机电设备在地震力的作用下应能满足一定的要求、不致损坏;规范中给出了许多地震力对机电设备的作用的计算和校验方法;
3、抗震支架是可以满足第2条的要求的方法之一,而且抗震支架已经标准化了,设计便利。另一方面也说明了抗震支架不是必须要设置的,只要能满足第2条的要求应该也能采用自创的机电设备抗震措施,但需要设计人员自行建模校验地震力的作用,证明此抗震措施确实有效。
我想起一个例子就是鸟巢的结构,就是人家设计院自创的结构模型计算的,似乎工作量极大。
我们院多年前做过农村的砖木结构的安居富民平房,使用本地常见的一种木材,当时结构也是手算的……

点评

这位大哥说得对,抗震支架是抗震设防的一种手段。规范只提出了结果要求。实现途径设计师自己想办法。  发表于 2020-4-27 09:47
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-4-26 14:21:07 | 显示全部楼层
一直有个疑惑,设计说明里写了抗震设计专篇,是否还需要抗震专项设计,只写说明的话预算能够算出来吗?
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:28:32 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-4-26 12:46
我的理解,机电设备抗震设防的大框架是这样的:
1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进 ...

抗震设防烈度为6度,是否我们国家都在这个范围

点评

抗震设防烈度没有比6度低的了  发表于 2020-4-26 19:16
     
发表于 2020-4-26 15:29:39 | 显示全部楼层
不采用抗震支架的,将可能犯罪!
https://mp.weixin.qq.com/s/mGrD6unoCLtZaPSaR5GOxA
这标题震撼不
     
发表于 2020-4-26 15:48:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-26 14:28
抗震设防烈度为6度,是否我们国家都在这个范围

≥6度就要做抗震设计,我记得是机电工程抗震规范的强条。
刚问了下结构专业,他们说全国都没有低于6度的地方……
 楼主| 发表于 2020-4-26 16:42:11 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2020-4-26 15:29
不采用抗震支架的,将可能犯罪!
https://mp.weixin.qq.com/s/mGrD6unoCLtZaPSaR5GOxA
这标题震撼不{:1_4 ...

关键是正文也没有看到哪一条要求采用抗震支吊架,有点厂家夸大其词的嫌疑
     
发表于 2020-4-26 19:01:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-4-26 19:23 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-4-26 14:28
抗震设防烈度为6度,是否我们国家都在这个范围

不是,有的地区不在,具体得去问结构了,他们有区域
更正以下,我问了我院结构,说是现在没有6度以下地区了
     
发表于 2020-4-26 19:15:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-4-26 19:01
不是,有的地区不在,具体得去问结构了,他们有区域

看50011附录A,全国都在6或者以上
     
发表于 2020-4-26 19:22:51 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-4-26 15:48
≥6度就要做抗震设计,我记得是机电工程抗震规范的强条。
刚问了下结构专业,他们说全国都没有低于6度的 ...

是,我也刚问了我这里结构专业,说是现在没有6度以下地区了。。。。
     
发表于 2020-4-26 19:24:00 | 显示全部楼层
hlovesc 发表于 2020-4-26 19:15
看50011附录A,全国都在6或者以上

是的,规范正在下,等不及了,去问了结构专业,没有6度以下了
     
发表于 2020-4-26 19:37:08 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2020-4-26 12:46
我的理解,机电设备抗震设防的大框架是这样的:
1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进 ...

支架得请结构专业来做才行了