账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6713|回复: 11

[问题探讨] 双电源自投箱可以加MX嘛?

[复制链接]
     
发表于 2020-4-21 12:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源自投箱可以在进线断路器上加MX嘛,还是在前置的变压器低压出线柜加MX?
     
发表于 2020-4-22 07:39:52 | 显示全部楼层
何为MX,能具体点吗?
     
发表于 2020-4-22 09:38:50 | 显示全部楼层
你的意思是分励脱口吗,可以在双切前边的断路器上加
     
发表于 2020-4-22 09:41:55 | 显示全部楼层
个别厂家的双电源转换开关带MX功能。
     
发表于 2020-4-22 09:43:01 | 显示全部楼层
个别厂家的双电源转换开关带MX功能。
     
发表于 2020-4-22 09:44:04 | 显示全部楼层
个别厂家的双电源转换开关带MX功能。
     
 楼主| 发表于 2020-4-24 09:19:28 | 显示全部楼层
我以前也是在ATS前边电缆的断路器上加MX的,火灾的时候,完全掐断。
这次看到别人给我的一套图,一级负荷的照明用电,双回路进线,但是没加MX,问他,他说在低压出线柜有MX。但是分支电缆给每一层双回路的照明电箱,应该每层单独切断的,不应该放再低压出线柜那里的MX切。
给他绕的我怀疑人生了,所以过来和大家再确认下我以前的认知。
     
发表于 2020-4-25 15:31:38 | 显示全部楼层
发生火灾时应联动切除有关部位的非消防电源,而不是全部非消防电源。尤其是公共照明。
发表于 2020-4-26 09:13:57 | 显示全部楼层
我们这里,除住宅外,公共建筑都是按区域切
     
发表于 2020-4-26 17:18:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-4-26 09:13
我们这里,除住宅外,公共建筑都是按区域切

树总,有没有例图给参考一下。我这边是啥样的都有
     
发表于 2020-4-26 18:59:23 | 显示全部楼层
我习惯在电压柜切电
     
发表于 2020-4-27 16:28:34 | 显示全部楼层
具体情况具体分析吧,如果带了20层楼那还是在楼层切非,低压柜切非停电影响太大,容易引起恐慌,发生不可预测的事;如果只带3、5层那就在低压柜切非。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则