账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6114|回复: 5

[求助] 应急照明集中电源要电源专线引入吗

[复制链接]
     
发表于 2020-3-30 14:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防负荷为三级负荷,未设火灾自动报警,审图提问题应急照明集中电源要电源专线引入,有哪位能给解释一下呀?万分感谢!
发表于 2020-3-30 14:43:02 | 显示全部楼层
如果你建筑物设置了配电间,可以在配电间再分开专线
     
发表于 2020-3-30 15:38:23 | 显示全部楼层
审图有依据么,可以按照GB51309-3.3.8-3-2)要求设计。
     
发表于 2020-3-30 23:13:42 | 显示全部楼层
专线引入没有规范依据,按三楼规范条款执行即可
     
发表于 2020-3-31 14:05:17 | 显示全部楼层
应急照明新规,可以直接普通照明箱引,如果从防火规范考虑,可以从总箱分出一路消防专用电源做个消防专用箱,再引入集中电源
     
发表于 2020-8-15 18:59:42 | 显示全部楼层
规范要求应急照明要从电源专线引出。且要要有备用电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则