账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5894|回复: 5

[求助] 非消防备用照明的供电方案

[复制链接]
     
发表于 2020-2-23 16:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图,备用照明配电箱进线,一个方案是2路,一个方案是1路。条件是“双电源(双回路)交叉供电”,请教这个交叉供电是啥意思?


备用照明2.png
备用照明1.png
     
发表于 2020-3-26 13:31:17 | 显示全部楼层
个人理介:方案lv方案v中,以照明箱A与B交叉设供电回路
     
发表于 2020-3-26 13:34:22 | 显示全部楼层
个人理介:方案lv方案v中,以照明箱A与B交叉设供电回路,正常照明即可兼作备用照明
     
发表于 2020-3-27 07:48:02 | 显示全部楼层
交叉:奇数灯从A箱供电,偶数灯从B箱供电
     
发表于 2020-12-16 15:28:13 | 显示全部楼层
一部分灯具从A箱供电,另一部分灯具从B箱供电,正常时候电源1和电源2各自带各自的负荷,电源1发生故障,电源二自动带所有的负荷,保证A箱和B箱都同时带电,电源2故障时,同理。
     
发表于 2020-12-17 18:59:31 | 显示全部楼层
民标宣贯上说的是灯具在照明线路上灯具规律分配点位,主要是在失电的时候通过备用的线路对场所提供50%的照度,从而减小一二级负荷对变压器设计选型过大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则