账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6063|回复: 3

[求助] 高大厂房火灾探测器的选择

[复制链接]
     
发表于 2020-1-3 10:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一个厂房,建筑按照丙2类单层厂房设计,功能为食品加工厂房,有一部分净高11.0米的空间,请问这一部分的火灾探测器选择哪种类型的比较好?
发表于 2020-1-3 10:07:00 | 显示全部楼层
感烟、红外对射的都行。。。
     
发表于 2020-1-3 10:13:53 | 显示全部楼层
净高11m以下,就像楼上说的,用感烟和红外对射都行,如果粉尘类较多,用火焰探测器更好一点
     
发表于 2020-1-3 14:00:21 | 显示全部楼层
宜选用红外光束感烟探测器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则