账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17089|回复: 8

[问题探讨] 关于计算变压器容量时,有功和无功的同时系数问题

[复制链接]
     
发表于 2020-1-2 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示,我这边拿到的某小区的负荷计算书,如下图所示,同时系数Ky和Kw的取值相差很大,这个取值是怎么得到的呢,我之前都是按0.9/0.95取的。
微信图片_20200102111902.png
微信图片_20200102111908.png
微信图片_20200102111912.png
发表于 2020-1-2 11:24:14 | 显示全部楼层
各单元的进线已经乘了需要系数,同时系数不能就不能取太小了
     
 楼主| 发表于 2020-1-2 11:25:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-2 11:24
各单元的进线已经乘了需要系数,同时系数不能就不能取太小了

我也这么觉得,我一般都是取0.9/0.95,这个表里有些取到了0.65,计算出来的变压器容量相差很大,有点无法理解。
     
发表于 2020-1-2 11:51:15 | 显示全部楼层
用电设备越多同时系数越小,取了需要系数的,同时系数一般不会取太小,大学教材和各设计手册略有不同,但都没有低于0.8
     
发表于 2020-1-2 11:56:59 | 显示全部楼层
这个负荷计算不是供电局来做么?设计人员不用算这个啊~~

供电局一般是按地上面积来推算变压器容量,所以有时候计算书就只能去凑数了
     
 楼主| 发表于 2020-1-2 12:45:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-1-2 11:56
这个负荷计算不是供电局来做么?设计人员不用算这个啊~~

供电局一般是按地上面积来推算变压器容量,所以 ...

一般是供电局做的,不过我们设计院也做过小区10KV配电的设计
     
发表于 2020-1-2 14:48:51 | 显示全部楼层
按配四,有功、无功的同时系数的取值范围分别为0.8~0.9,0.93~0.97
     
发表于 2020-1-2 15:09:15 | 显示全部楼层
看有些建筑的条文说明,教育建筑就对于供教学楼和宿舍楼的,就说明可以取0.5~0.8。。
     
发表于 2020-1-3 10:23:33 | 显示全部楼层
计算主要是系数 的选择,一般计算值都 偏大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则