账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21310|回复: 25

[规范条文] 备用照明需要带180分钟的蓄电池吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-31 10:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前我设计消防泵房、变电所、消防风机房等场所,照明灯具都是加了180分钟蓄电池的。现在一个项目审图老师要求将这个去掉,原因是根据<消防应急照明和疏散指示系统技术标准>3.8.2条,备用照明灯具可采用正常照明灯具。现在有这说法吗?这些场所都不用加蓄电池了?那么这些场所加了应急照明后,应急时间为多少,是180分钟吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-12-31 10:16:11 | 显示全部楼层
但是民规依然要求上述场所180分钟
     
 楼主| 发表于 2019-12-31 10:29:58 | 显示全部楼层
我揣测,是不是这个观点:当有两路市政电源时,一路电源断电,另一路电源能保证180分钟的供电时间要求。如果两路电源都断电,设备都没电了,也就不在乎什么180分钟要求了。如果一路市电一路柴发,柴发是能保证180分钟供电要求的,那么这些设备房灯具应急时间也能保证180分钟。规范上没说灯具应急180分钟是必须通过蓄电池供电来保证的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-12-31 10:32:20 | 显示全部楼层
应急时间是180分钟,但做法与原来有区别
发表于 2019-12-31 10:34:20 | 显示全部楼层
这些场所,一般双切后配电箱供电,如果两回电源切换时间不满足要求,就要求加蓄电池,如果满足,就采用普通灯具
     
发表于 2019-12-31 11:39:23 | 显示全部楼层
在最新的应急照明图集里面,有柴发的,备用照明才要求15分钟。
     
发表于 2019-12-31 14:08:20 | 显示全部楼层
我遇到的和你的正好相反。
发表于 2019-12-31 14:23:07 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2019-12-31 11:39
在最新的应急照明图集里面,有柴发的,备用照明才要求15分钟。

那一页?
     
发表于 2019-12-31 14:30:24 | 显示全部楼层

如2楼所说“但是民规依然要求上述场所180分钟”,这里可以通过发电机达到180分钟,所以,可以用普通灯具。但是“可以”,并不是“只能”,我认为在有发电机的情况下,再用了自带蓄电池的灯具,也没有违反规范。从语文上理解没有错吧。
     
发表于 2019-12-31 18:05:58 | 显示全部楼层
这两种方案不是都可以吗
     
发表于 2020-1-2 10:40:13 | 显示全部楼层
一路市电一路柴发的双切箱,是能保证180分钟供电要求,但是又满足不了民规备用照明5s切换时间。以前问过院里大佬,说现在可以不按5s执行。还是很纠结的,毕竟与规范不符。
发表于 2020-1-2 10:48:47 | 显示全部楼层
解连环 发表于 2020-1-2 10:40
一路市电一路柴发的双切箱,是能保证180分钟供电要求,但是又满足不了民规备用照明5s切换时间。以前问过院 ...

不按5s执行?
在等柴油发电机的过程中,都是一片漆黑的
     
发表于 2020-1-2 11:10:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-2 10:48
不按5s执行?
在等柴油发电机的过程中,都是一片漆黑的

图集19D7022-7的第95页还在写备用照明转换时间不应大于5s,96页就成了“根据相关规范要求,各类场所的备用照明或安全照明应急电源供电转换时间分别为不大于0.1s、不大于0.5s、不大于1.5s、不大于15s、大于15s、”,再没有提5s要求,感觉是前后矛盾
     
发表于 2020-1-2 12:23:45 | 显示全部楼层
36W灯具带180分钟蓄电池?蓄电池、整流、逆变、控制等一套东东有多重?体积有多大?安装在何处?如何安装?这些问题都要考虑。
     
发表于 2020-1-2 14:51:05 | 显示全部楼层

95页。供电系统达不到转换时间要求的,备用照明可以选用十五分钟的过渡电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则