账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6684|回复: 8

[求助] 室外一层,50米长的学校厕所,有热风幕,用设应急照明和电涌保护器吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-27 08:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室外一层,50米长的学校厕所,有热风幕,用设应急照明和电涌保护器吗?
发表于 2019-12-27 08:51:26 | 显示全部楼层
50米长的学校厕所,还是比较大的,建议设置应急照明
发表于 2019-12-27 08:52:15 | 显示全部楼层
电涌保护器,按道理确实不需要,但雷规卡的死,还是做上吧
     
 楼主| 发表于 2019-12-27 09:33:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-27 08:51
50米长的学校厕所,还是比较大的,建议设置应急照明

男生部分23米,女生部分27米
     
发表于 2019-12-27 09:53:01 | 显示全部楼层
应急照明要的吧
     
发表于 2019-12-27 10:18:10 | 显示全部楼层
应急照明,如果有采光窗且无学生晚上使用,可以不设。稳妥一点设应急照明更好,其他情况建议设。
浪涌保护:如建筑物够得上三类防雷则设,否则可不设。

点评

正解  发表于 2019-12-27 10:47
     
发表于 2019-12-27 17:25:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 azbe 于 2019-12-27 17:26 编辑

你这个厕所,如果疏散门直接开向室外、没有疏散走道,按规范可以不设应急照明。
SPD根据是否需要设置防雷设施而定。
     
发表于 2020-8-15 17:50:40 | 显示全部楼层
这个应急照明还是要的,防雷不是太紧急。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则