[规范条文] 图集19DX101-1里面表7.2电动机直接启动,保护电器及导线选择的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-12-24 15:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集19DX101-1中7-2页中表7.2显示,额定功率3kW的电动机需选择额定电流32A的接触器,这样选择会不会太大了?
而04DX101-1中Y2和Y系列的电动机启动、保护电器及导线选择的列表中3kW都是推荐选用9A的接触器。
施耐德电气低压配电产品选型手册(2018年版)中 1类配合表中3kW的电动机推荐选用LC1-D12**C的接触器。
现在我在想是不是要往后都推行19DX101-1了?为啥放大了这么多?
发表于 2019-12-24 16:23:01 | 显示全部楼层
接触器,电流可以大一些,但32A也是偏大了
     
发表于 2019-12-24 16:34:50 | 显示全部楼层
问了设计人,回答说是样本上查的,都这么大...

我顺便查了施耐德的样本,果然是差不多的数值,估计设计人也没有探究原因是啥~~
     
发表于 2019-12-24 20:21:47 | 显示全部楼层
施耐德现在的技术资料里,3.0kW的2类配合选型之一是这样的:GV4L 7A,  LC1-D40A, LRD-12
     
发表于 2019-12-25 10:12:57 | 显示全部楼层
想请教一下图集19DX101-1表7.2里面的数据是一类配合还是二类配合啊
     
 楼主| 发表于 2019-12-25 10:45:48 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2019-12-24 20:21
施耐德现在的技术资料里,3.0kW的2类配合选型之一是这样的:GV4L 7A,  LC1-D40A, LRD-12

原来如此,看来04版是按1类配合,19版是按2类配合
     
 楼主| 发表于 2019-12-25 10:48:26 | 显示全部楼层
panqiyuan35 发表于 2019-12-25 10:12
想请教一下图集19DX101-1表7.2里面的数据是一类配合还是二类配合啊

图集中没写
但结合施耐德的技术资料里看应该是2类配合了
     
 楼主| 发表于 2019-12-25 11:41:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-24 16:34
问了设计人,回答说是样本上查的,都这么大...

我顺便查了施耐德的样本,果然是差不多的数值,估计设计 ...

问的图集编写人员吗
牛!!!
     
发表于 2019-12-25 13:25:14 | 显示全部楼层
Dreamtale 发表于 2019-12-25 11:41
问的图集编写人员吗
牛!!!

是啊,我按您问的7-2页上的设计人,问的何静
     
发表于 2019-12-25 16:09:35 | 显示全部楼层
QQ图片20191225160725.png
施耐德的版本较多,这是2018英文版里面的380/400V的一种配合表,图集有的接触器选得比这个小些
     
发表于 2019-12-26 10:22:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-12-26 10:24 编辑

施耐德的宾工写的


接触器选型时为何会放大电流等级?
https://mp.weixin.qq.com/s/nBSpe5fXN8PAozM3kWgn0A
     
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:12:40 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2019-12-25 16:09
施耐德的版本较多,这是2018英文版里面的380/400V的一种配合表,图集有的接触器选得比这个小些

对的,这个表后来我也有查到了
这里前面小功率到55kW用的是GV4系列电动机断路器,后面大功率用的塑壳断路器
感觉一般来说用塑壳断路器比较多,对照了一下图集,刚好和施耐德全部用塑壳断路器的那份表格数据对的上 捕获.PNG
     
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:21:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-12-26 10:22
施耐德的宾工写的

学习了,写的不错,很易理解,感谢
话说大佬认识的人好多哦
     
发表于 2020-1-7 15:44:02 | 显示全部楼层
一类配合二类配合都不知道的老电气师,还在讨论热继、接触器的整定倍数,真的让人唏嘘。
     
发表于 2020-1-7 15:47:22 | 显示全部楼层
atkinson2007 发表于 2020-1-7 15:44
一类配合二类配合都不知道的老电气师,还在讨论热继、接触器的整定倍数,真的让人唏嘘。

啥意思?                  